dubbio su CERT-REI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

dubbio su CERT-REI

Messaggio da 143174 »

Su una trave in ferro esistente è stata applicata la vernice Amonn Steel WB dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-4 con quantità calcolata da loro per R120 e su una soletta in c.a è stata applicata la Amonn Concrete WB sempre con quantità su loro indicazioni dotata di rapporto di valutazione secondo EN 13381-3.
Per questi casi si può fare la CERT-REI con valutazione sperimentale?
spark
Messaggi: 85
Iscritto il: ven feb 13, 2015 16:47

Re: dubbio su CERT-REI

Messaggio da spark »

Se non è mai stato prodotto nulla occorre produrre DICH PROD e CERT REI, in quanto la vernice partecipa con la sezione alla resistenza al fuoco, ossia vernice e trave non sono indipendenti.
Il CERT REI è analitico perchè devi calcolare la T°C critica e poi con la massività vai nelle tabelle (non ministeriali) legate al prodotto applicato. Infine ti conviene fare una verifica con uno spessimetro secondo le norme (guarda la UNI 10898-1), in modo che in caso di incidente puoi dimostrare la tua diligenza.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: dubbio su CERT-REI

Messaggio da Terminus »

Confermo.
I rapporti di valutazione possono essere utilizzati per le relazioni analitiche non costituiscono certificazioni sperimentali.
Rispondi