Tubo sprinklers PE a vista

Messaggio da Tom Bishop »

Devo a breve collaudare un impianto sprinklers dove durante un sopralluogo mi sono trovato la tubazione in PE che fuoriesce dal terreno per poi passare all'acciaio. È corretto? Guardando la UNI EN 12845:2015 leggo al punto 17.1.2 (Tubazioni fuori terra): "Le tubazioni a valle delle valvole di controllo devono essere in acciaio o rame o di altro materiale conforme alle relative specifiche valide nel luogo in cui è utilizzato l'impianto."
Quindi il PE può stare a vista?
Nella UNI10779:2014 è invece chiaro che le tubazioni fuori terra devono essere esclusivamente metalliche (punto 6.2.1)



Immagine

Immagine
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubo sprinklers PE a vista

Messaggio da Tom Bishop »

Mi sono guardato anche la NFPA13-2013 e questa lo consente.

Immagine
Tom Bishop
fireprog
Messaggi: 320
Iscritto il: ven mar 18, 2016 14:14

Re: Tubo sprinklers PE a vista

Messaggio da fireprog »

A prescindere:Decreto impianti 20/12/2012.....o usi una norma o ne usi un'altra non puoi prendere pezzi da una parte e pezzi d'altra....x 12845 e 10779 la rispsota é NO. Non ti rimane che trattare lo scostamento dando un valore equivalente di sicurezza rendendo le parti a vista resistenti ugualmente dal punto di vista fisico/meccanico. Quindi coppelle (incombustibili) e lamierino per la parte esposta....