Buongiorno,
secondo il decreto autorimesse, le pareti di separazione tra autorimessa e attività commerciali devono avere una caratteristica R/EI 180.
un collega intende certificare con metodo tabellare (quindi verificando spessore c.a. e copriferro):
- incendio da autorimessa a commerciale: EI 180;
- incendio da commerciale ad autorimessa: EI 120;
la parete in c.a. può garantire solo un EI 120 (causa copriferro).
il 180 verrebbe raggiunto per incendio da autorimessa verso commerciale per la presenza (sulla parete lato autorimessa) di lana minerale (isolamento termico).
Io non ho mai incontrato una decisione simile;
come ragionamento generico mi potrebbe anche andare bene, ma in fase di certificazione cosa succederebbe?
grazie
Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59
Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Non c'è un verso, al limite il ragionamento si può fare per i collari.Simone_Milano ha scritto:Buongiorno,
secondo il decreto autorimesse, le pareti di separazione tra autorimessa e attività commerciali devono avere una caratteristica R/EI 180.
un collega intende certificare con metodo tabellare (quindi verificando spessore c.a. e copriferro):
- incendio da autorimessa a commerciale: EI 180;
- incendio da commerciale ad autorimessa: EI 120;
la parete in c.a. può garantire solo un EI 120 (causa copriferro).
il 180 verrebbe raggiunto per incendio da autorimessa verso commerciale per la presenza (sulla parete lato autorimessa) di lana minerale (isolamento termico).
Io non ho mai incontrato una decisione simile;
come ragionamento generico mi potrebbe anche andare bene, ma in fase di certificazione cosa succederebbe?
grazie
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59
Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Grazie,
nello specifico quindi dovrebbe garantire un REI 180 anche sulla parete lato commerciale,
magari con un intonaco intumescente o simili..
a questo punto però dovrebbe inserire solo collari EI-180, o no?
da un punto di vista formale dovrei ripristinare la continuità dell'attraversamento in accordo al valore REI della parete..
Ora che ci penso, in alcuni casi (quando dall'altro lato non c'è una attività specifica, ad esempio nel caso di cantine)
si tende ad installare collari su tubazioni plastiche solo sul lato autorimessa.
nello specifico quindi dovrebbe garantire un REI 180 anche sulla parete lato commerciale,
magari con un intonaco intumescente o simili..
a questo punto però dovrebbe inserire solo collari EI-180, o no?
da un punto di vista formale dovrei ripristinare la continuità dell'attraversamento in accordo al valore REI della parete..
Ora che ci penso, in alcuni casi (quando dall'altro lato non c'è una attività specifica, ad esempio nel caso di cantine)
si tende ad installare collari su tubazioni plastiche solo sul lato autorimessa.
Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Non si può certificare in via tabellare, ma occorre una relazione analitica, dove si andrà a mappare termicamente la struttura per i ragionamenti del caso.Simone_Milano ha scritto: come ragionamento generico mi potrebbe anche andare bene, ma in fase di certificazione cosa succederebbe?
grazie
Cmq attenzione che l'isolante termico deve rimanere aderente alla struttura per tutto il tempo richiesto, altrimenti perde la sua funzione.
Mi sembra più semplice rivestire la parete esposta lato autorimessa con intonaco normale (se basta) o antincendio (sfruttando la certificazione tabellare).
-
- Messaggi: 53
- Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59
Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
grazie Terminus,Terminus ha scritto: Cmq attenzione che l'isolante termico deve rimanere aderente alla struttura per tutto il tempo richiesto, altrimenti perde la sua funzione.
Mi sembra più semplice rivestire la parete esposta lato autorimessa con intonaco normale (se basta) o antincendio (sfruttando la certificazione tabellare).
sono d'accordo con te che un intonaco (normale o antincendio).
nello specifico però c'è da garantire un isolante per un discorso di legge 10 (ambiente non riscaldato verso ambiente riscaldato).
Sicuramente si dovrà selezionare un prodotto con rapporto di prova che attesti la rispondenza per tale applicazione.
Re: Parete in c.a. da certificare con 2 gradi REI
Ok.
Allora, se non puoi evitarlo, devi ricorrere ad una controparete in cartongesso o silicato con interposto isolante, provvista di rapporto di classificazione per quello che ti serve. Certificazione sperimentale.
Allora, se non puoi evitarlo, devi ricorrere ad una controparete in cartongesso o silicato con interposto isolante, provvista di rapporto di classificazione per quello che ti serve. Certificazione sperimentale.