Rispondi
Simone_Milano
Messaggi: 53
Iscritto il: mer nov 27, 2013 15:59

Dimensioni attacchi VVF per reti sprinkler

Messaggio da Simone_Milano »

Buongiorno a tutti,

Per le reti idranti, la norma UNI 10779:2014 ha introdotto il numero attacchi e diametro della tubazione da prevedere.

Ma per le reti Sprinkler?
Qualcuno di voi ha idea di come dimensionare gli attacchi VVF per le reti Sprinkler (numero attacchi e diametro tubazione)?

Tipicamente prevedo a valle di ciascuna VCA (valvola controllo allarme) un attacco VVF dedicato
(non era specificato nella UNI EN 12845:2009, ma era indicato nella vecchia UNI 9489).

Il mio problema è che sto verificando un progetto in cui sono previsti attacchi VVF con 1 girello e tubazione DN65, sia per categorie OH4 che per categoria HHS3 (!!!).

mi sembra assurdo: con Sprinkler categoria OH4 potrei avere 1800 l/min. con quella portata per le reti idranti la norma mi chiede 3 attacchi con DN100

Oltretutto non ho mai trovato grafici portata-pressione a cui potrebbero operare le autobotti VVF..


grazie mille
Simone