Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da christian619 »

Ho una scuola di tipo A sulla quale nel 2011 hanno messo un impianto fotovoltaico.

Dire che non c'è aggravio di rischio mi sembra stupido, ma se c'è aggravio devo
fare la valutazione del rischio e procedere con la SCIA perchè l'attività è di tipo A.

Bel caos -> non ho la possibilità di proporre ai VVF delle misure e farmele approvare
-> devo fare di testa mia e poi presentare una SCIA.

Diciamo che se succedesse mai qualcosa alla scuola per via del FV, difendersi e praticamente impossibile....
altre soluzioni?
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da christian619 »

Misure compensative:
1 - compartimento gli inverter
2 - faccio in modo di avere un impianto sezionabile
3 - cartellonistica

Basta così?
Li faccio alzare e riposizionare su un layer EI30?
A pensarci c'è un sotottetto.... rendo REI il solaio del sottotetto?

Non so che pesci pigliare...
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da Tom Bishop »

Puoi chiedere una visita in corso d'opera. È come una valutazione progetto alla fine. Io quando ho dubbi sulla A su edifici esistenti che devo regolarizzare la chiedo e ho notato anche un apprezzamento da parte dei VVF.
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da christian619 »

Grazie del consiglio.... penso proprio che farò così.....
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da gararic »

Tom Bishop ha scritto:Puoi chiedere una visita in corso d'opera. È come una valutazione progetto alla fine. Io quando ho dubbi sulla A su edifici esistenti che devo regolarizzare la chiedo e ho notato anche un apprezzamento da parte dei VVF.
interessante... viene rilasciato un verbale dal funzionario?
riccardo - affetto da superbonus
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da lbasa »

... Diciamo che se succedesse mai qualcosa alla scuola per via del FV, difendersi e praticamente impossibile....
altre soluzioni?
Non è la scuola il vero problema da affrontare. E siccome una prevenzione incendio nasce principalemte dal controllo degli inneschi elettrici, occore pensare da elettrici.
1] - l progetto dell'FV ha già considerato il luogo m.a.r.c.i.o. (e se non lo ha fatto lo doveva considerare):
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggio ... 41&p=22756
2] - gli effetti dell'impianto FV rappresentano un rischio per i VVFF (cioè chi assiste la scuola quando incendiata), non per le persone nel frattempo evacuate; recuperato da un seminario di aggiornamento:
http://www.scuolaantincendi.tn.it/conte ... RRETTA.pdf
Quindi direi che è "obbligatorio" consultarsi con i VVFF.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Fotovoltaico su attività di tipo -A > cavoli amari

Messaggio da Tom Bishop »

gararic ha scritto: interessante... viene rilasciato un verbale dal funzionario?
Si, viene rilasciato anche un verbale.
Tom Bishop
Rispondi