reazione al fuoco di pannelli in legno

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

reazione al fuoco di pannelli in legno

Messaggio da gararic »

chiedo un consiglio:
in un edificio ad uso uffici alcuni rivestimento sono in legno, classificato come B-s2 per la reazione al fuoco
sto cercando di capire se il materiale vada inserito nel calcolo del carico d'incedio
(secondo Decreto 9 marzo 2007 , varie circolari , e Eurocodice 1 parte 1-2)
non trovo una chiara indicazione al riguardo
l'installazione, purtroppo, non è fatta in aderenza alla parete incombustibile ma con listelli interposti
grazie
riccardo - affetto da superbonus
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: reazione al fuoco di pannelli in legno

Messaggio da Ronin »

non so dare un riferimento preciso, ma tipicamente si lascia fuori il legno massiccio con funzione strutturale, mentre si conteggiano i rivestimenti.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: reazione al fuoco di pannelli in legno

Messaggio da gararic »

si, per le strutture c'è la circolare 414/4122 sott 55
per i rivestimenti tutto vago...
grazie
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: reazione al fuoco di pannelli in legno

Messaggio da Terminus »

I rivestimenti combustibili vanno inseriti nel calcolo.
Rispondi