Attraversamento solai REI tubi zincati

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da giudice »

come da titolo: devo proteggere l'attraversamento di un solaio rei 120 delle tubazioni antincendio, il collare va messo sia sopra che sotto? al di sotto dove ho bucato il laterizio, il collare va a filo soffitto o devo incassarlo? forse è meglio usare la malta antifuoco?
ciao grazie e buona pasqua
carlton-banks
Messaggi: 71
Iscritto il: mer ott 24, 2012 15:20

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da carlton-banks »

Direi che il problema non è chiudere un eventuale buco ma piuttosto impedire l'incandescenza della tubazione : consiglio un manufatto tessile adatto all'isolamento di tubazioni incombustibili da installare sul lato non esposto al fuoco o su entrambi i lati se le zone a rischio incendio sono su entrambi i lati...
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Terminus »

Non si tratta di collari, ma di sistemi di sigillatura dell'interstizio tubazione-solaio e di coibentazione, per garantire la I.
Se vai sui siti dei migliori produttori (Hilti, Eraclit, Promat) trovi le specifiche soluzioni con tutti i dettagli installativi, in funzione della tipologia e dimensione delle tubazioni e delle strutture attraversate.
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Ronin »

una questione rilevante per la scelta del sistema di protezione (che indicativamente va solo sotto, perché il fuoco va verso l'alto) è il fluido trasportato dalle tubazioni: nel caso di acqua refrigerata interrompere l'isolamento nel passaggio provoca la formazione di condensa e il conseguente ammaloramento della parete/solaio attraversati, e questo ovviamente limita la scelta a pochi prodotti specifici (nastri e non collari).
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Sandeman »

Come già accennato da Terminus sei ti colleghi sui più importanti siti di fornitori di materili per le compartimentazioni trovi tutto quello che ti serve.
Certo che tutto quello che vai ad installare o comunque qualsiasi cosa tu preveda per garantire la compartimentazione deve essere prescritta dal produttore del sistema di compartimentazione. Di fatti se ti rechi sul sito Hilti ti danno tutte le prove in funzione delle variabili più comuni (Diam.tubo/diam.Foro/spessore parete/Materiale tubo/parete). Tutto questo per dire che ogni prodotto per la compartimentazione ha un campo oltre che generico anche dimensionale.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Terminus »

Ronin ha scritto:una questione rilevante per la scelta del sistema di protezione (che indicativamente va solo sotto, perché il fuoco va verso l'alto) è il fluido trasportato dalle tubazioni: nel caso di acqua refrigerata interrompere l'isolamento nel passaggio provoca la formazione di condensa e il conseguente ammaloramento della parete/solaio attraversati, e questo ovviamente limita la scelta a pochi prodotti specifici (nastri e non collari).
La hilti, ma anche gli altri, hanno soluzioni per tubazioni isolate, anche in armaflex.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da arkanoid »

Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali.
Detto questo, quello che adesso uso io è, per tubazioni metalliche coibentate, infilare nel buco ambo le parti una striscia di fibra intumescente a saturare l'interstizio, e poi lato inferiore mettere un collare del diametro del tubo coibentato, fissato PRIMA dell'intonaco (sulla soletta), con tasselli metallici, che va ad occupare lo spazio della guaina una volta che questa brucia.
redigere redigere redigere
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Sandeman »

arkanoid ha scritto:Da colloquio recente con il responsabile di una di queste aziende, l'idea che mi sono fatto è che nessun sistema metta al riparo da critiche, perchè le omologazioni sono conseguenti a prove campione che sono per ragioni di costo ed opportunità molto limitate rispetto alle situazioni reali.
Detto questo, quello che adesso uso io è, per tubazioni metalliche coibentate, infilare nel buco ambo le parti una striscia di fibra intumescente a saturare l'interstizio, e poi lato inferiore mettere un collare del diametro del tubo coibentato, fissato PRIMA dell'intonaco (sulla soletta), con tasselli metallici, che va ad occupare lo spazio della guaina una volta che questa brucia.
come già accennavo prima , Hilti per esempio ha una vastità di campi applicativi molto ampia che difficilmente , salvo condizioni particolari , non risulti omologata. Prova con questo per vedere se fà il caso tuo. http://fsselector.hilti.com/FSSelectorDesktop.html
giudice
Messaggi: 77
Iscritto il: ven nov 16, 2007 16:53

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da giudice »

quello che volevo evitare io era proprio di installare il collare dalla parte inferiore, in quanto non credo sia molto funzionale agganciare i collari al laterizio; penso che opterò per le bende
ciao grazie
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da tutor7 »

Telefona alla Hilti, ti fanno anche il sopralluogo in cantiere se necessario
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da gararic »

se l'impresa è seria, sa che deve usare un prodotto certificato per quel tipo di installazione e di di parete e di attraversamento e di esposizione al fuoco . . .
come detto i certificati di prova sono molto dettagliati
basta che sia indicato nei documenti di gara . . .
riccardo - affetto da superbonus
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da arkanoid »

il problema è che le prove sono fatte sul singolo attraversamento e non su attraverasmenti complessi. Se mi trovo sopra una porta 4 canali, 10 tubi di cui 2 di plastica, due neri non coibentati e gli altri zincati coibentati, i gas una blindo ed i cavi dati, cosa abbastanza comune nei miei impianti, non esiste una certificazione di prodotto che ti dica cosa fare, per il semplce motivo che in ogni attraversamento le distanze reciproche e cosa è stato fatto dall'operario per far passare l'impianto cambia. Ti trovi la finestra, la carotata, il pannello di cartongesso che non è stato montato, i canali attaccati, i tubi che non hanno spazio per i collari, etc etc.
redigere redigere redigere
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da Terminus »

arkanoid ha scritto:il problema è che le prove sono fatte sul singolo attraversamento e non su attraverasmenti complessi.
Non è vero, vi sono certificazioni su attraversamenti multipli e diversificati.
Ti invito a leggere la documentazione della Hilti.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Attraversamento solai REI tubi zincati

Messaggio da gararic »

certamente con la nuova serie di normative europee di prodotto la faccenda si è di molto complicata
riccardo - affetto da superbonus
Rispondi