Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Pubblicato in GU n.3 del 04/01/13
Quindi entrerà in vigore tra 89gg

Cmq non ci vedo nulla di rivoluzionario, solo il definitivo chiarimento di ciò che la buona tecnica già richiedeva prima.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

Si, vero. Nessuna novità, ma finalmente chiarezza e soprattutto cogenza. Tanti miei colleghi sul fatto che fosse solo una regola di buona tecnica ci giocavano. Adesso la legge è uguale per tutti.
Tom Bishop
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da danilo2 »

Ricordati il Gattopardo
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

bravi i nostri pompieri... adesso rimaniamo in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale di tutte le norme che hanno citato... giusto? v :twisted:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Solo nel caso in cui cambiassero le norme di riferimento (non le versioni delle stesse), successivi decreti dovrebbero prenderne atto.
Ma non certo pubblicando le norme stesse in GU.
-- Max --
Messaggi: 189
Iscritto il: mer giu 06, 2007 14:13

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da -- Max -- »

altro schiaffo, vedasi mio post precedente.

E poi i colleghi "competenti" chiedono a me di progettargli gli impianti di idranti... a me che non ho la competenza... ma vai a capire.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

Capita anche a me, molto più spesso di prima, direi è diventata la regola, che i colleghi invece di contattarmi per farmi fare l'intera istruttoria, mi facciano fare solo i dimensionamenti degli impianti, completando la documentazione già redatta da loro. Tempi di crisi...
Tom Bishop
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto:Solo nel caso in cui cambiassero le norme di riferimento (non le versioni delle stesse), successivi decreti dovrebbero prenderne atto.
Ma non certo pubblicando le norme stesse in GU.
Non sono d'accordo. Se non sbaglio l'UNI è privata mica pubblica?
Quindi per farla mooolto semplice: è come se il decreto obbligasse tutti a comprare un "qualcosa" da me!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Non è forse così per ogni norma tecnica che costituisce regola dell'arte (siano esse UNI o CEI)?
Unica eccezione le UNI riguardanti la sicurezza gas, che vengono periodicamente pubblicate in GU.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto:Non è forse così per ogni norma tecnica che costituisce regola dell'arte (siano esse UNI o CEI)?
Unica eccezione le UNI riguardanti la sicurezza gas, che vengono periodicamente pubblicate in GU.
Si appunto è il solito discorso.
Fino a che una UNI non è pubblicata non deve essere necessariamente rispettata, si deve rispettare la regola dell'arte... e noi (praticamente costretti) rispettiamo la norma... ma ripeto non siamo obbligati a farlo.. potremmo utilizzare altri sistemi che dimostrino cmq la buona regola dell'arte... (esempio norma straniera).
Mentre se una norma è pubblicata, la si trova GRATUITAMENTE nella G.U. e deve essere rispettata.
Ora un Decreto che cita delle Norme, a mio avviso, dovrebbe essere completo della norma allegata....... in caso diverso mi OBBLIGHI a comperare da una società!!! ed è costituzionale ?!?!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Come hai detto, l'obbligo di legge è la regola dell'arte, non il rispetto delle UNI/CEI.
Potresti anche lavorare con le NFPA, che sono comunque sempre a pagamento, a patto di installare componenti marcati CE ove previsto.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da gararic »

l'obbligo di legge coincide col rispetto delle UNI solo quando queste siano espressamente indicate dal legislatore . . . è questo il nostro caso ?
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da gararic »

l'obbligo di legge coincide col rispetto delle UNI solo quando queste siano espressamente indicate dal legislatore (vedi uni 7129) . . . è questo il nostro caso ? direi di si, visto l'articolo 6 della regola tecnica allegata
riccardo - affetto da superbonus
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Ripeto che il DM 20/12/12 non impone direttamente l'impiego delle UNI, ma della regola dell'arte.
L'art.6 del DM dice semplicemente che qualora escano altre norme tecniche, diverse da quelle citate (che costituiscono presunzione di regola dell'arte), altri DM dovranno aggiornare il presente.
Se leggi la definizione di regola dell'arte riportata, vedi che viene lasciata aperta la porta alle norme diverse dalle UNI/EN.

Al punto 4 per gli idranti si riporta che "può essere utilizzata la norma UNI 10779", mentre al punto 5 si riporta che "può essere utilizzata la norma UNI EN 12845".

E' chiaro che se si decide di non utilizzare le UNI o le EN, si dovranno comunque utilizzare norme internazionali riconosciute come le NFPA o le FM (il Ministero si è già espresso a riguardo), altrimenti decade la presunzione di "regola dell'arte".
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto:Ripeto che il DM 20/12/12 non impone direttamente l'impiego delle UNI, ma della regola dell'arte.
L'art.6 del DM dice semplicemente che qualora escano altre norme tecniche, diverse da quelle citate (che costituiscono presunzione di regola dell'arte), altri DM dovranno aggiornare il presente.
Se leggi la definizione di regola dell'arte riportata, vedi che viene lasciata aperta la porta alle norme diverse dalle UNI/EN.

Al punto 4 per gli idranti si riporta che "può essere utilizzata la norma UNI 10779", mentre al punto 5 si riporta che "può essere utilizzata la norma UNI EN 12845".

E' chiaro che se si decide di non utilizzare le UNI o le EN, si dovranno comunque utilizzare norme internazionali riconosciute come le NFPA o le FM (il Ministero si è già espresso a riguardo), altrimenti decade la presunzione di "regola dell'arte".
ok, ok hanno scritto.... si può ... quindi non mi obbligano al rispetto.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da arien »

ritengo che il punto più innovativo riguarda la possibilità da parte del tecnico di certificare l'adeguatezza di continuità dell'erogazione dia di energia elettrica che di acqua dall'ente. Fino a prima l'uscita, era esclusivamente l'ente a certificare tale idoneità.
Ne vedremo di belle...
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

Per certificare la fornitura idrica occorre effettuare prove di pressione e portata in diversi periodi dell'anno ed anche in questo caso come si fa ad avere la certezza della continuità del servizio richiesta dalla UNI 10779 ?
Infine quanto ci dovremmo far pagare tale certificazione, considerando l'investimento di tempo (naturalmente volendo fare le cose come si deve) ?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto: quanto ci dovremmo far pagare tale certificazione, considerando l'investimento di tempo (naturalmente volendo fare le cose come si deve) ?
e oltre all'investimento di tempo... alla responsabilità di tale certificazione?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da gararic »

domanda:
il decreto 20/12/2012 per una rete idranti a servizio di autorimessa fuori terra e 1° interrato , compartimento fino a 5.000 mq ---> viene classificata come livello 2 secondo UNI 10779 ---> la quale UNI prevede per livello 2 la protezione interna con 3 idranti in funzione da 120 lt/min (e pure la protezione esterna, con durata almeno di 60 minuti
il decreto autorimesse mi chiede invece il 50% degli idranti in funzione, con durata di 30 minuti
a chi dare ascolto?
riccardo - affetto da superbonus
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Ronin »

sommessamente segnalo che le norme UNI sono consultabili gratuitamente nei punti uni (l'elenco è sul sito).
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da Terminus »

gararic ha scritto:domanda:
il decreto 20/12/2012 per una rete idranti a servizio di autorimessa fuori terra e 1° interrato , compartimento fino a 5.000 mq ---> viene classificata come livello 2 secondo UNI 10779 ---> la quale UNI prevede per livello 2 la protezione interna con 3 idranti in funzione da 120 lt/min (e pure la protezione esterna, con durata almeno di 60 minuti
il decreto autorimesse mi chiede invece il 50% degli idranti in funzione, con durata di 30 minuti
a chi dare ascolto?
Al DM 20/12/12.
Vedi art.6, comma 1
Vedi anche il paragrafo 4.1 dell'allegato
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da nicorovoletto »

cazzarola ragazzi... è sempre più complesso districarsi in questa moltitudine di regolamenti :?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: D.M. 20-12-2012 impianti antincendio

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:
gararic ha scritto:domanda:
il decreto 20/12/2012 per una rete idranti a servizio di autorimessa fuori terra e 1° interrato , compartimento fino a 5.000 mq ---> viene classificata come livello 2 secondo UNI 10779 ---> la quale UNI prevede per livello 2 la protezione interna con 3 idranti in funzione da 120 lt/min (e pure la protezione esterna, con durata almeno di 60 minuti
il decreto autorimesse mi chiede invece il 50% degli idranti in funzione, con durata di 30 minuti
a chi dare ascolto?
Al DM 20/12/12.
Vedi art.6, comma 1
anvedi .. . . .
riccardo - affetto da superbonus