Pulsante di sgancio
Moderatore: Edilclima
Pulsante di sgancio
Sto progettando una centrale termica della potenzialità di 50 kW. La caldaia sarà ubicata in un locale ad uso esclusivo esterno all'abitazione e funzionerà a GPL. L'installatore mi dice che c'è l'obbligo di installare un pulsante di sgancio elettrico all'esterno della centrale. Io credo di no, credo sia sufficiente il quadretto di centrale. Voi che ne dite?
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Pulsante di sgancio
Ha ragione il tuo installatore: pulsante di sgancio esterno che toglie alimentazione al quadro di centraleLoris ha scritto:Sto progettando una centrale termica della potenzialità di 50 kW. La caldaia sarà ubicata in un locale ad uso esclusivo esterno all'abitazione e funzionerà a GPL. L'installatore mi dice che c'è l'obbligo di installare un pulsante di sgancio elettrico all'esterno della centrale. Io credo di no, credo sia sufficiente il quadretto di centrale. Voi che ne dite?
Re: Pulsante di sgancio
D.M. Int. 12/04/1996
Re: Pulsante di sgancio
Da quanto mi risulta più che un pulsante di sgancio i VVF preferiscono un vero e proprio interrutore generale esterno che toglie corrente dall'esterno a tutto il quadro di centrale.
I pulsanti di sgancio in genere hanno un vetro inamovibile per cui non è possibile fare la prova di togliere la corrente quando vengono i VVF per il sopralluogo, a meno di rompere il vetro...
I pulsanti di sgancio in genere hanno un vetro inamovibile per cui non è possibile fare la prova di togliere la corrente quando vengono i VVF per il sopralluogo, a meno di rompere il vetro...
Re: Pulsante di sgancio
la motivazione in realtà dovrebbe essere diversa, perchè il vetrino si può anche smontare e poi rimontare.Marcus ha scritto:Da quanto mi risulta più che un pulsante di sgancio i VVF preferiscono un vero e proprio interrutore generale esterno che toglie corrente dall'esterno a tutto il quadro di centrale.
I pulsanti di sgancio in genere hanno un vetro inamovibile per cui non è possibile fare la prova di togliere la corrente quando vengono i VVF per il sopralluogo, a meno di rompere il vetro...
se usi un pulsante di sgancio esterno e l'interruttore che sgancia è interno non hai tolto tensione in TUTTI i punti all'interno del locale perchè ai morsetti di ingresso dell'interruttore c'è tensione, quindi se l'interruttore è fuori SICURAMENTE non c'è tensione all'interno dei locali.
L'alternativa è garantire che l'ingresso del cavo e fino all'interruttore generale che sgancia all'interno del locale deve essere:
a) IP54 (meglio se IP67)
b) resistente al fuoco per la classe prevista per i locali
---------------------------------------------