Buongiorno a tutti.
In un'abitazione ho previsto un impianto che prevede un accumulo da 750 l collegato ad una caldaia da 24kW (che inietta acqua direttamente nell'accumulo) e un termocamino da 20kW (che si chiude con una sepentina nell'accumulo).
Il mio dubbio è relativo al funzionamento della caldaia che (quando l'impianto è freddo) per circa mezz'ora lavora con un una Tmandata di 70°C e Tritorno di 10°C.
E' ammissibile un tale deltaT?
Grazie come sempre per i vostri utili consigli.
Accumulo inerziale
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Accumulo inerziale
scusa ma perchè con la caldaia scaldi l'accumulo ??????
la caldaia non poteva andare direttamente nell'impianto ???
la caldaia non poteva andare direttamente nell'impianto ???
Re: Accumulo inerziale
L'abitazione in esame ha 32kW di dispersioni per cui ho pensato di abbinare una delle caldaie esistenti da 24kW con un termocamino da 20kW.
L'unico modo affinchè le potenze si sommino è usare un accumulo.
Mi sbaglio?
L'unico modo affinchè le potenze si sommino è usare un accumulo.
Mi sbaglio?
Re: Accumulo inerziale
hai controllato la pompa caldaia (portata e relativa perdita di carico)? Se hai un dT così elevato significa che non hai sufficiente portata.