Accumulo inerziale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Accumulo inerziale

Messaggio da skinny »

Buongiorno a tutti.

In un'abitazione ho previsto un impianto che prevede un accumulo da 750 l collegato ad una caldaia da 24kW (che inietta acqua direttamente nell'accumulo) e un termocamino da 20kW (che si chiude con una sepentina nell'accumulo).

Il mio dubbio è relativo al funzionamento della caldaia che (quando l'impianto è freddo) per circa mezz'ora lavora con un una Tmandata di 70°C e Tritorno di 10°C.

E' ammissibile un tale deltaT?

Grazie come sempre per i vostri utili consigli.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Accumulo inerziale

Messaggio da Manofthemoon »

scusa ma perchè con la caldaia scaldi l'accumulo ??????

la caldaia non poteva andare direttamente nell'impianto ???
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Accumulo inerziale

Messaggio da skinny »

L'abitazione in esame ha 32kW di dispersioni per cui ho pensato di abbinare una delle caldaie esistenti da 24kW con un termocamino da 20kW.
L'unico modo affinchè le potenze si sommino è usare un accumulo.
Mi sbaglio?
Loris
Messaggi: 26
Iscritto il: mar ott 07, 2008 15:27

Re: Accumulo inerziale

Messaggio da Loris »

hai controllato la pompa caldaia (portata e relativa perdita di carico)? Se hai un dT così elevato significa che non hai sufficiente portata.