Buongiorno a tutti,
leggendo in alcuni manuali ho trovato che la linea generale per il dimensionamento delle tubazioni, è condiderare (a seguito di velocità nelle tubazioni che non provochi rumorosità) le seguenti perdite di carico :
consideriamo ad esempio 1"
1. Per impianti di riscaldamento perdita di carico di circa 25-30 mm/m
2. Per impianti idrico sanitari perdita di carico di circa 90 mm/m
Chiedo conferma di quanto penso : la maggior perdita di carico da considerare per gli impianti idrico sanitari è dovuta al funzionamento non continuo che permette di avere velocità più elevate e maggiore rumore perchè l'utilizzo è limitato a poco tempo?
Grazie
Dubbi sulle perdite di carico
Moderatore: Edilclima
Re: Dubbi sulle perdite di carico
Domanda del cavolo?
Re: Dubbi sulle perdite di carico
sì confermo i dati che hai.
il 20/30 mm/m per gli impianti di riscaldamento sono per 2 motivi:
1) velocità elevate comportano maggiori perdite di carico = impagni più gravosi per le pompe con il conseguente aumento dell'assorbimento elettrico
2) velocità più elevate = aumento della rumorosità e dato che le pompe funzionano per 10/14 ore al giorno direi che sarebbe fastidiosa
Negli impianti idrici hai maggior disponibilità di prevalenza (pressione dell'acquedotto 3 bar circa) questo ti permette di strozzare i tubi aumentando fini 80/90 mm/m le perdite di carico rimanendo una quota di pressione sufficiente per le utenze. Ne consegue però un aumento di rumore ma non fastidioso in quanto sono saltuari i prelievi di acqua durante il giorno e di breve durata
il 20/30 mm/m per gli impianti di riscaldamento sono per 2 motivi:
1) velocità elevate comportano maggiori perdite di carico = impagni più gravosi per le pompe con il conseguente aumento dell'assorbimento elettrico
2) velocità più elevate = aumento della rumorosità e dato che le pompe funzionano per 10/14 ore al giorno direi che sarebbe fastidiosa
Negli impianti idrici hai maggior disponibilità di prevalenza (pressione dell'acquedotto 3 bar circa) questo ti permette di strozzare i tubi aumentando fini 80/90 mm/m le perdite di carico rimanendo una quota di pressione sufficiente per le utenze. Ne consegue però un aumento di rumore ma non fastidioso in quanto sono saltuari i prelievi di acqua durante il giorno e di breve durata