Raffrescare a 18°c con un vrf

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da ponca »

Secondo voi per garantire il raffrescamento estivo a 18°c si può utilizzare un vrf sovradimensionato un po' l'impianto o è preferibile un impianto idronico per arrivare a queste condizioni?
Sto facendo una valutazione per delle cappelle mortuarie. Avete esperienze?
Grazie
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da Esa »

Io ho sempre adottato impianti ad espansione diretta, come nei frigoriferi dei supermercati o stabilimenti di lavorazione (del pesce, ad esempio), che hanno ambienti a tutte le temperature (da -40°C per alcune celle a +10°C per i locali di lavorazione).
No vrv/vrf. Il sistema di regolazione, per quanto ne so, non è adatto.
Fai un impianto classico, con distribuzione di liquido e ritorno di gas e valvole di espansione elettroniche.
Regoli la velocità del ventilatore per la temperatura.
Come in qualsiasi cella frigorifera.
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto: dom gen 23, 2022 12:50 Come in qualsiasi cella frigorifera.
anch'io suggerirei questa soluzione, impiantistica specifica.
le nostre camere mortuarie sono fatte così (scusate se è un po' macabro, ma i requisiti sono quelli).
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da Tom Bishop »

Attenzione al gas usato...
Devi fare le verifiche circa la saturazione e dell'infiammabilità.
Per me meglio un impianto ad acqua.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da Tom Bishop »

Se la presenza del gas non è un problema, a mio avviso, i sistemi VRV/VRF si possono applicare settandoli come si fa negli ambienti CED.
Ecco una brochure della Daikin. Ovviamente vanno verificate le condizioni di temperatura con il loro ufficio tecnico.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da NoNickName »

Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da arkanoid »

Ecco, daikin raccomanda di non usare le loro macchine da climatizzazione civile per andare a 18°C. In alcuni casi non ci arrivano nemmeno come setpoint impostabile da pannello.
Si usano, ma sono un ripiego, soprattutto in inverno non è detto che funzionino. controlla bene i campi.
redigere redigere redigere
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da arkanoid »

NoNickName ha scritto: lun gen 24, 2022 11:59 Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
le morgue sono in depressione
redigere redigere redigere
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: lun gen 24, 2022 12:28
NoNickName ha scritto: lun gen 24, 2022 11:59 Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
le morgue sono in depressione
Ma questa non lo è.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da ponca »

mantenere 18°C con un vrv in effetti può essere un problema in estate, se consideriamo l'elevato ricambio d'aria richiesto
ma anche in inverno (c'è il rischio che in determinate condizioni serva raffrescare gli ambienti a 18°C e riscaldare gli altri ambienti).
Credo sia il caso di installare un sistemi ad espansione diretta dedicati (mono) esclusivamente a questi ambienti, come di solito si fa per i ced.
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da simcat »

ponca ha scritto: mar gen 25, 2022 19:55 mantenere 18°C con un vrv in effetti può essere un problema in estate, se consideriamo l'elevato ricambio d'aria richiesto
Per questo basta calcolare correttamente la potenza necessaria e mettere la giusta taglia.

ponca ha scritto: mar gen 25, 2022 19:55 ma anche in inverno (c'è il rischio che in determinate condizioni serva raffrescare gli ambienti a 18°C e riscaldare gli altri ambienti).
comunque, ad esempio: se tu avessi un impianto generale da oltre 20 kW sarebbe la situazione ideale per un sistema a recupero calore
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Raffrescare a 18°c con un vrf

Messaggio da Ronin »

di solito il problema col vrv non è tanto che non ci arriva, ma che rispetto a un impianto dedicato, andando così in basso hai un eccesso di rimozione del calore latente rispetto al sensibile
Rispondi