Buongiorno,
dovremmo effettuare la ristrutturazione di un vecchio impianto condominiale con caldaia a basamento vecchia ed impianto a vaso aperto con colonne montanti.
Volevo sapere essenzialmente due cose:
- E' necessario fare il passaggio a vaso chiuso? quali inconvenienti posso incontrare e come dovrei effettuarlo?
- A livello normativo il lavoro dovrebbe essere una "sostituzione di generatore" e non "sostituzione impianto" che provoca una serie di vincoli da rispettare sulle rinnovabili e non è possibile farlo. La trasformazione da vaso aperto a chiuso, pur non cambiando i terminali, mi farebbe passare ad una sostituzione impianto? Grazie!!
Ristrutturazione impianto con vaso aperto
Moderatore: Edilclima
Re: Ristrutturazione impianto con vaso aperto
non è necessario farlo e se non ci sono problemi particolari (ad es. amianto nel vaso aperto) nemmeno lo farei.
più l'impianto è esteso e più questo è uno dei casi in cui la soluzione migliore è un bello scambiatore a piastre ispezionabili: nuovo circuito a monte a vaso chiuso, a valle si resta col vaso aperto.
normativamente è comunque sostituzione di generatore perchè emissione e distribuzione non vengono toccate.
più l'impianto è esteso e più questo è uno dei casi in cui la soluzione migliore è un bello scambiatore a piastre ispezionabili: nuovo circuito a monte a vaso chiuso, a valle si resta col vaso aperto.
normativamente è comunque sostituzione di generatore perchè emissione e distribuzione non vengono toccate.
Re: Ristrutturazione impianto con vaso aperto
Ok, ma per quanto riguarda le perdite di acqua dal vaso non è poi necessario reintegrare?
quali sono i problemi in cui potrei incorrere nella trasformazione? sbilanciamenti?
quali sono i problemi in cui potrei incorrere nella trasformazione? sbilanciamenti?
Re: Ristrutturazione impianto con vaso aperto
Se hai numerose perdite di acqua dal vaso il vaso è piccolo. In ogni caso gli impianti a vaso aperto devono prevedere anche il sistema di reintegro con il galleggiante, oltre al sistema di scarico. Guardati la raccolta R. Il problema numero uno nel cambio da aperto a chiuso è il fatto che lavori in pressione e se i tubi sono vecchi e marci l'impianto potrebbe iniziare a pisciare..
redigere redigere redigere
Re: Ristrutturazione impianto con vaso aperto
Forse il tubo di carico è collegato sulla mandata della pompa?perdite di acqua dal vaso