Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Volevo confrontarmi con voi per capire se un impianto fotovoltaico come da configurazione che riporto qui sotto deve essere progettato da tecnico professionista abilitato.

Campo costituito da 24 moduli da 375Wp per un totale di 9000Wp
Inverter monofase Solar Edge SE6000H con potenza massima di uscita (lato AC) 6000VA e potenza massima in ingresso (lato CC) 9300Wp
https://www.solaredge.com/it/products/p ... le-phase#/
Accumulo LG Resu Prime 16H https://www.vpsolar.com/download/catalo ... cation.pdf

Contatore con potenza impegnata 6kW
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Esa »

Contatore con potenza impegnata 6kW
Bella domanda!
Io ho sempre considerato la potenza impegnata dall'utenza e non quella dell'allacciamento.
Quindi, se non sono allacciato, ma ho un generatore autonomo (cogeneratore, ecc.) maggiore di 6 kW, faccio redigere il progetto.
Nel tuo caso, secondo me, pure, in quanto l'utente potrebbe assorbire 6 kW dalla rete e 6 kW dal FV.
Quindi tutto l'impianto va tarato su 12 kW, con progetto conseguente.
Ma, certamente, ci saranno altri più autorevoli pareri, confortati da interpretazioni più pertinenti.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Anche io la penso così. E se così fosse davvero tutti gli impianti FV che si stanno installando per i vari bonus comporterebbero la rivisitazione almeno dei quadri generali e del progetto di professionista. Per il momento nessuno mi ha mai consegnato il progetto firmato dal professionista.
Tom Bishop
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da paolo m »

Ai sensi del DM 37/08 l'obbligo di progetto a cura di professionista iscritto all'albo è in relazione alla potenza impegnata.
Lo stesso DM definisce (art. 2) cosa intende per potenza impegnata:

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;


Per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico la potenza nominale da considerare è quella dell'inverter. In presenza di accumulo, se l'accumulo è connesso in AC la potenza nominale è data dalla somma delle due potenze (accumulo e inverter), se l'accumulo è connesso in continua (DC) la potenza da considerare è quella dell'inverter. (CEI 0-21).
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie @paolom attendevo proprio il tuo parere.
Quindi mi sembra di capire che nel caso che ho sottoposto non serve il progetto a firma di professionista abilitato. Le batterie sono sul lato DC e la potenza nominale dell'inverter è 6000VA.
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Esa »

Mi sembra di capire che non conta tanto la potenza utilizzabile, ma la potenza della fonte maggiore.
Paradossalmente, se ho ben compreso, con allacciamento da 6 kW, fotovoltaico da 6 kW e generatore autonomo da 6 kW (assorbimento totale possibile di 8 kW), non è necessario il progetto.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: lun dic 06, 2021 08:15 Mi sembra di capire che non conta tanto la potenza utilizzabile, ma la potenza della fonte maggiore.
Paradossalmente, se ho ben compreso, con allacciamento da 6 kW, fotovoltaico da 6 kW e generatore autonomo da 6 kW (assorbimento totale possibile di 8 kW), non è necessario il progetto.
Non è così, rileggi quanto scritto da @paolom
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Esa »

Non ho capito, veramente.
a) Enel da 6 kW + FV da 6 kW
b) Enel da 6 kW + FV da 6 kW + Cogeneratore da 6 kW
In quali casi il progetto ci vuole?
Sempre? Mai?
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Esa ha scritto: lun dic 06, 2021 11:41 Non ho capito, veramente.
a) Enel da 6 kW + FV da 6 kW
b) Enel da 6 kW + FV da 6 kW + Cogeneratore da 6 kW
In quali casi il progetto ci vuole?
Sempre? Mai?
Da quello che ho capito nel caso b) serve il progetto. Potenza complessiva degli impianti di autoproduzione 6+6=12kW
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

Inverter 6kW con accumulo Tesla sempre soggetto a progetto, in quanto la Tesla è collegata al lato AC. Convenite con me?
Tom Bishop
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da paolo m »

Sì, se collegato in AC le potenze, inverter FV ed accumulo, si sommano.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da Tom Bishop »

paolo m ha scritto: dom dic 19, 2021 12:45 Sì, se collegato in AC le potenze, inverter FV ed accumulo, si sommano.
@paolo m riesci a postare il passaggio della CEI 0-21 da dove si evince questa osservazione? Devo rispondere ad un collega che afferma che non è così. Grazie.
Tom Bishop
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: Impianto fotovoltaico come valutare la potenza ai fini del DM37/08?

Messaggio da paolo m »

paragrafo 8.5.
[...]
NOTA La potenza nominale dell’impianto di generazione da considerare è tuttavia sempre pari alla somma dei
generatori e/o sistemi di accumulo installati. Quindi se si prende ad esempio il caso di un sistema fotovoltaico da
20 kW e un sistema di accumulo da 20 kW, collegati sul lato in alternata dell’impianto di generazione, la potenza di
riferimento da considerare è pari a 40 kW.
[...]
Rispondi