Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Luke_Psychonaut »

Ciao a tutti,
esiste un abaco o diagramma o qualcosa per il dimensionamento della linea di scarichi condensa?
Ho sempre agito empiricamente, mi chiedevo per curiosità appunto se esistesse qualche giustificativo ^^
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Esa »

Capitolo 22 dell'ASHRAE Fundamentals.
Oppure qualche abaco, ancora reperibile da qualche tecnico.
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Esa »

Non vorrei aver confuso la condensa degli impianti a vapore (a cui mi sono riferito per suggerire la fonte), con la condensa degli impianti fan coil.
In questo secondo caso, forse è sufficiente il buon senso?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1618
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Mimmo_510859D »

Gli scarichi condensa si dimensionano come qualsiasi altro scarico. Quindi, secondo EN 12056
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

Gli scarichi condensa di cosa? Caldaie, impianti vapore, unità di trattamento o fancoil?
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Tom Bishop »

Se si tratta di condensa dei ventilconvettori, fai una valutazione di massima del quantitativo massimo di condensa che si può generare nelle condizioni peggiori e, con quella portata, dimensioni la linea.
Tom Bishop
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Luke_Psychonaut »

Sì effettivamente non ho specificato, la domanda era per gli impianti fan coil/split.
Una semplice curiosità dato che appunto mi sono sempre mosso col buon senso ma ero curioso di sapere se ci fosse un metodo.
grazie ^^
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

Non mi risulta che gli scarichi della condensa dei fancoil vada dimensionata.
Un tubo da 1/2" porta 15 litri/min, ma un fancoil deumidifica 1-2 litri/ora.
Si può usare anche un tubetto da 6mm, che è il diametro del tubo della maggiorparte delle pompe di scarico condensa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Esa »

Si può usare anche un tubetto da 6mm
Proprio no!
Almeno 20 mm.
arkanoid
Messaggi: 4406
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da arkanoid »

Concordo, 6mm non va bene. Deve viaggiare in canaletta non a tubo pieno. La pompa ha l'attacco piccolo soprattutto perchè così ha meno volume di acqua nel tubo che risale. Hanno le ritegno ma è sempre meglio tenere il minimo di acqua che se la ritegno perde e hai il tubo grosso in mandata, va a finire che hai più acqua di quella che tiene la vaschetta e la pompa non ce la fa a smaltire. Di solito allaccio DN20, 2-3 macchine DN25, collettore DN32
redigere redigere redigere
Avatar utente
Luke_Psychonaut
Messaggi: 76
Iscritto il: mar ott 17, 2017 12:46

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Luke_Psychonaut »

Io di solito utilizzo il 25, ricordo che addirittura un tecnico della Daikin consigliava di non scendere sotto il 32 ma mi sembra esagerato.
Comunque grazie a tutti, avete soddisfatto la mia curiosità ^^
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

arkanoid ha scritto: mar ott 26, 2021 08:10 Concordo, 6mm non va bene. Deve viaggiare in canaletta non a tubo pieno.
Rispetto le scelte del progettista.
A rigore, faccio solo notare che un tubo da 6mm con 0.25bar di pressione porta 96 litri/ora (1.6 litri/min). A canaletta ne porta 20-30.
A caduta, con una velocità di 0.1 m/s e una sezione di 0,00011304 m2, la portata è 0.01 l/s = 0.6 litri/min. A canaletta equivalgono a 12-15 l/h.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Mimmo_510859D
Messaggi: 1618
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Mimmo_510859D »

NoNickName ha scritto: dom ott 24, 2021 15:06 Gli scarichi condensa di cosa? Caldaie, impianti vapore, unità di trattamento o fancoil?
La 12056 regolamenta gli scarichi fognari, non le acque chiare.
La UNI EN 12056, regolamenta gli scarichi di acque reflue in genere. Una volta che la condensa entra nel suo condotto di scarico è un refluo.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

Mimmo_510859D ha scritto: mar ott 26, 2021 19:59 La UNI EN 12056, regolamenta gli scarichi di acque reflue in genere. Una volta che la condensa entra nel suo condotto di scarico è un refluo.
La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 12056-1 (edizione giugno 2000). La norma si applica ai sistemi fognari per acque reflue che funzionano a gravità.
Secondo me l'adozione della 12056 per lo scarico condensa è una forzatura. Non è sbagliato, ma neanche giustissimo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Esa »

Di solito allaccio DN20, 2-3 macchine DN25, collettore DN32
Concordo. Se sotto traccia, adotto il 40.
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Abser »

per impianti di climatizzazione e quindi con portate comunque limitate minimo 32 e poi colonne 40. In genere le portate sono ininfluenti ma con tubi troppo piccoli si rischia che nel tempo si ostruiscano.
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

Abser ha scritto: gio ott 28, 2021 12:02 per impianti di climatizzazione e quindi con portate comunque limitate minimo 32 e poi colonne 40. In genere le portate sono ininfluenti ma con tubi troppo piccoli si rischia che nel tempo si ostruiscano.
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
Correttissimo.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Esa »

Correttissimo.
Ma non si parlava di fan coil/split con scarichi da 6 mm?
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da Tom Bishop »

Singolo fan-coil Ø32 collegato con tubo flessibile Ø20. Rete principale Ø40 o superiore.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: gio ott 28, 2021 22:53
Correttissimo.
Ma non si parlava di fan coil/split con scarichi da 6 mm?
Infatti, correttissimo per le uta
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4406
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da arkanoid »

Abser ha scritto: gio ott 28, 2021 12:02
Attenzione alle UTA di grandi dimensioni dove i quantitativi di condensa vanno considerati. Recentemente in una UTA da 100.000 mc. a tutt'aria esterna in Asia con umidità esterna molto alta, la porta acqua di condensa di progetto è risultata di 2.600 l/h. In questi casi è necessario un calcolo accurato della rete di scarico condensa.
Per le UTA è anche il caso di recuperarla la condensa...
redigere redigere redigere
achille89
Messaggi: 70
Iscritto il: lun mag 21, 2018 20:22

Re: Dimensionamento linea scarico condensa

Messaggio da achille89 »

Salve mi riallaccio a questa discussione per sapere se qualcuno ha altri pareri in merito soprattutto per reti di medie dimensioni