perdite di carico pompa calore

Messaggio da Edoardo74 »

Dovendo verificare se è sufficiente il circolatore installato su una pompa di calore, deve effettuare il calcolo delle perdite di carico totali dell' impianto.
Ho considerato le perdite di carico dalla unità interna al collettore di diramazione in centrale, dal collettore in centrale al collettore più sfavorito dell' impianto a pannelli, il circuito più sfavorito dell' impianto a pavimento.
La perdita di carico interna all' unità interna idroinica della pompa di calore può essere trascurata, oppure è meglio considerarla, perchè nelle schede tecnichbe non è mai menzionata. In caso per una pompa di calore da 11kw che valore indicativo si può considerare?
Tom Bishop
Messaggi: 5233
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: perdite di carico pompa calore

Messaggio da Tom Bishop »

Di solito nelle schede tecniche forniscono la curva della pompa al netto delle perdite di carico interne. Quindi è già quella utile per l'impianto.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7754
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: perdite di carico pompa calore

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: gio ott 21, 2021 06:12 Di solito nelle schede tecniche forniscono la curva della pompa al netto delle perdite di carico interne. Quindi è già quella utile per l'impianto.
Esatto. Si tratta di prevalenza residua al netto delle perdite di carico interne.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
arkanoid
Messaggi: 4406
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: perdite di carico pompa calore

Messaggio da arkanoid »

Sarebbe bene invece che fornissero la curva della pompa e la perdita di carico alla portata nominale, o meglio il Kv equivalente, in modo da andare a vedere in che punto reale lavora la pompa.
Con la utile residua si ha un punto solo
redigere redigere redigere
L'Enzo
Messaggi: 755
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: perdite di carico pompa calore

Messaggio da L'Enzo »

su tutti i bollettini tecnici o manuali , è sempre presente la curva della pompa interna alla Pdc.
Basta non fermarsi a leggere i documenti commerciali o le schede di prodotto.
arkanoid
Messaggi: 4406
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: perdite di carico pompa calore

Messaggio da arkanoid »

sì certo e comunque montano pompe commerciali la cui curva è disponibile dal produttore. Sono le perdite interne che quasi sempre sono date nel punto di funzionamento nominale e basta.
redigere redigere redigere