Scelta Fancoil

Messaggio da peppebarone »

Buon giorno , devo scegliere dei fancoil per riscaldare e raffrescare degli ambienti di un appartamento.
La scelta viene eseguita in base alle potenze richieste , invernale , ed estive (nelle loro componenti , sensibile e latente).
Ho letto che oltre questi dati , il fancoil deve avere una portata d'aria almeno 5 vol/h in particolare nel funzionamento estivo, per assicurare un sufficiente grado di uniformità della temperatura dell’ambiente ed una risposta rapida alle variazioni di carico da parte del fancoil.
Ho visto che scegliendo il fancoil , in base alle potenze , la portata d'aria non copre i 5 vol/h e quindi per coprirli devo passare ad almeno due taglie più grandi .
Scegliendo i fancoil con due taglie più grandi , naturalmente le potenze , ad esempio passano da 1 kw a 2kw.
Cosa fare a questo punto ?
Si scelgono in base alle potenze , ma non copro i vol/h , oppure copro i vol/h e le potenze risultano molto esagerate?
Grazie
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da SuperP »

Se si tratta di un normale appartamento dedicati alla sola potenza ed al corretto posizionamento, oltre che alla rumorosità.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da Esa »

copro i vol/h e le potenze risultano molto esagerate
Ti hanno consigliato bene: copri i vol/h.
Le potenze indicate sui cataloghi sono sempre sovrastimate (mediamente del 30/40%), per diversi motivi (troppo complesso spiegare ...).
Nonostante queste cautele, ho sbagliato alcuni impianti.
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da peppebarone »

Ok ipotizzamo che scelga i ventilconvettori per coprire i vol /h.
La potenza estiva resa del fancoil è aumentata da circa 800-1000 watt in più rispetto a quella richiesta dal locale.
A questo punto, è aumentata anche la portata dell acqua, quindi le tubazioni vanno dimensionate con questa nuova potenza? Oppure con la potenza totale da abbattere del locale?
E la pompa di calore, anch essa va ridimensionata alla luce delle nuove potenze?
Grazie
Esa
Messaggi: 3132
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da Esa »

La PdC va dimensionata per il max contemporaneo sulle 24 ore della giornata tipo del mese sfavorito.
I fan coil per il max specifico del locale (che può essere ad un'ora diversa dal max contemporaneo).
La portata d'acqua dipende dalla regolazione (valvole a 2 vie o a 3 vie? oppure nulla?).
Scusa, ma qual è il tuo ruolo in questo progetto?
peppebarone
Messaggi: 30
Iscritto il: gio ott 07, 2010 19:47

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da peppebarone »

Ma se il locale ha bisogno di ipotesi 1000 watt , la portata di acqua nelle tubazioni per abbattere il carico sarà di 1000/1.16* delta T , ipotizzando un delta T di 5°c , avremo la portata pari a 172,41 l/h .
Scegliendo un ventilconvettore con una potenza totale frigorifera di 1300 watt (perchè , la taglia precedente per esempio è di 800 watt) la portata sarà di 224,13 l/h , quindi i tubi si devono dimensionare per 172,1 l/h o per 221,13 l/h?
E ancora , se devo coprire i 5 vol/h , e ad esempio il ventilconvettore scelto abbia una potenza totale frigorifera di 1800 watt , quindi una portata di 310,34 l/h , calcolo le tubazioni , per questa nuova portata?
grazie
simcat
Messaggi: 1669
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Scelta Fancoil

Messaggio da simcat »

Scelta progettuale.