Pdc Vs pdc ibrida
Moderatore: Edilclima
Pdc Vs pdc ibrida
Il dubbio tra pdc e pdc ibrida mi pare molto sentito. La scelta dipende da molti fattori ma mi pare che l'ibrido sia più una scelta di comodo per rischiare meno soprattutto in presenza di impianto a pavimento. Per zona climatica E che ne pensate? A me é stata presentata prima una suzione pdc non ibrida che mi portava in classe a3, poi si è optato per pdc ibrida che mi portava in classe a4. La cosa mi lascia perplesso, come é possibile un miglioramento con l'ibrido? L'unica risposta che mi sono dato è che evidentemente la soluzione non ibrida non era stata calibrata correttamente. Ci sono altre spiegazioni? In generale cosa é preferibile nelle varie situazioni( termosifoni o meno, zone climatiche più o meno severe)?
Re: Pdc Vs pdc ibrida
dipende da vari fattori e va analizzato caso per caso
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Ma come classe energetica penso sia strano con riscaldamento a pavimento avere un miglioramento con la ibrida... Che poi convenga é un'altra questione
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Dipende dai cop delle pompe di calore. In generale è strano ma può esserci una ragione tecnica.
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Con dati corretti succede sempre il contrario.pdc non ibrida che mi portava in classe a3, poi si è optato per pdc ibrida che mi portava in classe a4
Si tratta di edilizia residenziale? La PdC è preferibile nel 95% dei casi.
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Si edilizia residenziale, riporto dati pdc proposta e poi scartata a favore di pdc ibrida.
https://ibb.co/z7rqwZ0
Sono assolutamente convinto che ci siano stati errori nell'inputazione dei dati per la pdc per ottenere una classe in meno della pdc ibrida
https://ibb.co/z7rqwZ0
Sono assolutamente convinto che ci siano stati errori nell'inputazione dei dati per la pdc per ottenere una classe in meno della pdc ibrida
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Andrei a dare un'occhiata alle T di cut-off nei due calcoli e magari ti trovi delle belle sorprese.
Tom Bishop
Re: Pdc Vs pdc ibrida
Non è detto che sia un errore, dipende dalle temperature di cut-off della pompa di calore ibrida, e dai COP delle pompe di calore.
Una pompa di calore "pura" lavora fino alla T di progetto (ad es. -5°C o -10°C), mentre la pdc associata alla caldaia del sistema ibrido lavora fino alla T bivalente (ad es. 3°C), sotto la quale lavora invece la caldaia.
Ora, ipotizzando che nei 2 casi le pdc siano "simili" come valori di COP, nel caso della pompa di calore pura questa potrebbe essere penalizzata se le T esterne invernali sono molto rigide, laddove invece la pdc ibrida si ferma.
Certo, in generale è difficile che una pdc ti di una classe energetica peggiore rispetto a un impianto ibrido, ma dipende da come vengono impostate le temperature. Solitamente (almeno nella mia zona climatica) trovo di fatto quasi sempre la stessa classe nei 2 casi, anche perchè se viene poi associato il fotovoltaico si va facilmente in A4 in entrambi i casi.
Una pompa di calore "pura" lavora fino alla T di progetto (ad es. -5°C o -10°C), mentre la pdc associata alla caldaia del sistema ibrido lavora fino alla T bivalente (ad es. 3°C), sotto la quale lavora invece la caldaia.
Ora, ipotizzando che nei 2 casi le pdc siano "simili" come valori di COP, nel caso della pompa di calore pura questa potrebbe essere penalizzata se le T esterne invernali sono molto rigide, laddove invece la pdc ibrida si ferma.
Certo, in generale è difficile che una pdc ti di una classe energetica peggiore rispetto a un impianto ibrido, ma dipende da come vengono impostate le temperature. Solitamente (almeno nella mia zona climatica) trovo di fatto quasi sempre la stessa classe nei 2 casi, anche perchè se viene poi associato il fotovoltaico si va facilmente in A4 in entrambi i casi.