come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da umstudio »

Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Il problema che riscontro è che stando la 3 vie tutta la stagione deviata in una posizione, quando è il momento del cambio stagione si rischia di trovarla bloccata.
Sapete se esiste una sorta di sistema per farle fare una volta a settimana un ciclo di apri chiudi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da NoNickName »

umstudio ha scritto: mar set 28, 2021 09:45 Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Il problema che riscontro è che stando la 3 vie tutta la stagione deviata in una posizione, quando è il momento del cambio stagione si rischia di trovarla bloccata.
Sapete se esiste una sorta di sistema per farle fare una volta a settimana un ciclo di apri chiudi?
Certo, si chiama "antisticking" o "antiseizing" e normalmente è una funzione incorporata nei regolatori.
Se la tua commutazione stagionale è effettuata da un regolatore stagionale, accertati che disponga di tale funzione.
Se invece la commutazione la fai a manina o con un commutatore estate inverno a muro, allora devi accrocchiare un temporizzatore settimanale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da umstudio »

NoNickName ha scritto: mar set 28, 2021 16:37
umstudio ha scritto: mar set 28, 2021 09:45 Ragazzi devo fare un classico impianto radiante invernale e fancoil estivi, montando una valvola deviatrice a 3 vie che in estate apre il collettore fancoil ed in inverno viceversa quello radiante, alimentati dalla stessa pompa in CT.
Il problema che riscontro è che stando la 3 vie tutta la stagione deviata in una posizione, quando è il momento del cambio stagione si rischia di trovarla bloccata.
Sapete se esiste una sorta di sistema per farle fare una volta a settimana un ciclo di apri chiudi?
Certo, si chiama "antisticking" o "antiseizing" e normalmente è una funzione incorporata nei regolatori.
Se la tua commutazione stagionale è effettuata da un regolatore stagionale, accertati che disponga di tale funzione.
Se invece la commutazione la fai a manina o con un commutatore estate inverno a muro, allora devi accrocchiare un temporizzatore settimanale.
grazie NNN, questa funzione l'ho vista spesso incorporata su caldaie, ma non sapevo esistesse sui regolatori.
Mi informo, in caso hai qualche marca da consigliarmi?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da NoNickName »

Certo, ma dipende da quale altra funzione deve svolgere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da umstudio »

dire:
- cambio stagione estate / inverno manuale
- funzione antisticking su almeno 4 valvole deviatrici
- se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno

questo è il minimo che mi serve
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da NoNickName »

umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 08:30 - se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
Dialoga come e con regolatori di che marca?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da umstudio »

NoNickName ha scritto: mer set 29, 2021 08:50
umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 08:30 - se dialoga con i regolatori ambiente cambio stagione anche su tutti i cronotermostati senza doverli passare uno per uno
Dialoga come e con regolatori di che marca?
tutto ancora da definire
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da NoNickName »

umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 09:28 tutto ancora da definire
E allora metti il requisito a capitolato
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
umstudio
Messaggi: 733
Iscritto il: ven set 23, 2016 14:43

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da umstudio »

si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: come temporizzare dei cicli di apertura chiusura valvola 3 vie

Messaggio da NoNickName »

umstudio ha scritto: mer set 29, 2021 15:19 si certo, ma ti chiedevo se ne avevi qualcuno da consigliarmi, che ne sò honeywell, coster...
Coster fa dei regolatori idonei allo scopo. E' possibile anche honeywell, ma non li conosco bene. Anche industrieteknik e siemens hanno cose del genere.