Buongiorno! un vostro parere sulla sostituzione di una pompa di calore aria-acqua da 250 kW (edificio uso uffici):
1. il decreto requisiti minimi richiede l'utilizzo della compensazione climatica, considerando che trattasi di pompa a doppio compressore senza inverter quale può essere l'alternativa alla compensazione climatica?
2. i terminali d'impianto sono costituiti da ventilconvettori con regolazione che agisce sul ventilatore in modalità on/off, considerando che il decreto requisiti minimi richiede un sistema di termoregolazione dei singoli ambienti o delle singole zone, posso mantenere l'attuale termostato del ventilconvettore od occorre sostituirlo con un sistema di regolazione modulante lato acqua? considerando che la temperatura media è inferiore a 45°C
3. nel caso si dovesse optare per la richiesta incentivo conto termico 2.0 sono sempre obbligato ad intervenire sulla messa a punto e l'equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo ?