cappotto eps - giunti?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

cappotto eps - giunti?

Messaggio da L'Enzo »

ciao,
premesso che da qualche anno non seguo cantieri edili residenziali, ma ho una curiosità:

negli ultimi tempi vedo cantieri in edifici sia esistenti che nuovi dove i nuovi "cappotti termici" in eps, soprattutto con grafite, vengono sigillati tutti i giunti tra i pannelli isolanti con schiuma.

Ne ho seguiti in passato, ma tra pannelli non abbiamo sigillato. OK per serramenti e "pezzi speciali".
Nei vari manuali leggo che vanno sigillati i giunti tra 2-5 mm.

In un nuovo cappotto perchè mai dovrei lasciare tutti questi giunti? E' una questione di dilatazione del eps per cui si preferisce lasciare un pò di "gioco" o sono pose fatte male a cui si rimedia?

La schiuma sigillante, essendo un materiale diverso, non andrebbe a creare forze e tensioni diverse che peggiorerebbero lo stato del cappotto?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cappotto eps - giunti?

Messaggio da Terminus »

Se si ha un sistema ETICS si devono seguire le istruzioni del produttore che darà materiali e metodi di montaggio.
Se non si tratta di un ETICS allora si deve seguire la UNI 11715 (manuale Cortexa) ed ogni "libera iniziativa" è a proprio rischio e pericolo.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: cappotto eps - giunti?

Messaggio da danilo2 »

Terminus non ho capito bene la tua risposta. ETICS è solo un acronimo che sta per isolamento esterno, e la UNI 11715 è la norma di riferimento purchè il sistema preveda anche l'incollaggio. Gli isolamenti esterni posati con il solo fissaggio meccanico non sono trattati da questa UNI.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: cappotto eps - giunti?

Messaggio da Terminus »

ETICS è l'intero sistema di isolamento a cappotto certificato con ETAG004, quindi il fornitore del sistema ti deve dire tutto quello che occorre fare per la corretta posa in opera, inclusa l'eventuale sigillatura dei giunti tra i pannelli e con quale materiale da loro fornito.
Se non hai un sistema certificato, ma assembli i vari componenti, allora devi affidarti alle linee guida e la responsabilità delle scelte rimane in capo al progettista/DL ed all'impresa esecutrice.
In effetti la 11715 non tratta i sistemi con fissaggio puramente meccanico.
Il manuale Cortexa da cui la 11715 è derivata, ci dice che fughe superiori a 2mm, dovute a tolleranze di cantiere, devono essere riempite con lo stesso materiale isolante.
danilo2
Messaggi: 1664
Iscritto il: ven dic 21, 2007 14:22

Re: cappotto eps - giunti?

Messaggio da danilo2 »

Le ETAG fissano le prove di laboratorio da eseguire per ottenere la certificazione, ma la posa (riferendomi ai sistemi incollati) è dettata in primis dalla UNI 11175 e anche dal manuale di posa del sistema, pertanto Io risponderei alla domanda iniziale in questo modo: se il sistema prevede il fissaggio a colla la norma di riferimento è la UNI 11175 e quindi, citando la UNI: "Non dovrebbero esserci fughe visibili. Le fughe eventualmente visibili sono riempite con isolante dello stesso tipo. Le fughe dovute alle tolleranze (di misura o di applicazione) vanno riempite in tutto lo spessore.
Per fughe fino a 5 mm per il riempimento è possibile utilizzare una schiuma idonea. La malta collante non dovrebbe mai essere presente nelle fughe tra i pannelli."

Non saprei sinceramente come scegliere questa "schiuma idonea".
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: cappotto eps - giunti?

Messaggio da L'Enzo »

grazie!
Rispondi