Buongiorno
La questione è la seguente: pur riconoscendo i vantaggi del puffer in un impianto a biomassa volevo proporre un idea che mi potrebbe aiutare ad evitare in parte l'effetto pendolo sulla temperatura e le ripetute ebollizioni della stufa a legna.
L'impianto è bitubo con mandata ai termosifoni ed al termoscaldabagno per acs e ritorno in stufa.
Siccome capita che caricando troppa legna , il sistema non riesce a dissipare l'eccesso di energia .
Vorrei evitare il puffer in quanto non voglio montare una centralina con relativi sensori e doppio circolatore.
Così ho pensato che si potrebbe , sul tubo di ritorno applicare una valvola a tre vie deviatrice che ,quando l'acqua è ancora calda tipo oltre gli 80-90 C dopo aver già attraversato l'impianto , incomincia a deviare in una linea costituita da un termosifone bello grande o una serpentina ,sdraiata sul pavimento e ricoperto da un abbondante massa, tipo polvere di marmo (che ha una buona conducibilità rispetto all'argilla) il tutto camuffato in una panca in mattoni tipo a parete e sempre dentro casa , così che faccia da volano termico ,per poi confluire di nuovo nella linea di ritorno
Ho le seguenti domande:
-innnanzitutto se potrebbe funzionare
-quale tipo di valvola usare
-quale potrebbe essere un buono scambiatore adatto allo scopo
-se sto immaginando qualcosa che gia esiste
Grazie
Alternativa rudimentale al puffer
Moderatore: Edilclima
Re: Alternativa rudimentale al puffer
legna senza puffer = macchina senza ruote