PERDITE DISTRIBUZIONE - tallone d'achille

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ender
Messaggi: 65
Iscritto il: ven ago 27, 2021 07:52

PERDITE DISTRIBUZIONE - tallone d'achille

Messaggio da ender »

Bisognerebbe fare un forum solo su questo!!

Io ho molta difficoltà a far rientrare i calcoli rispetto ai requisiti richiesti in edifici esistenti dove si opera solo sull'impianto.
Esempio sostituisco caldaia con ibrido e terminali, percui devo verificare efficienza media stagionale

ma andiamo per ordine,

1) PERDITE DISTRIBZIONE IN EDIFICI CON IMP. AUTONOMO (classica villetta)
ho letto l'articolo di Progetto 2000 n. 37

Per quanto riguarda la modellazione di impianto autonomo (1 piano), si dice che si può applicare il metodo con rendimenti precalcolati, solamente se l'edificio è isolato.
Ma nella normativa non si dice in che condizioni deve essere l'edificio, soprattutto per il fatto che trattandosi di edifici vecchi è ovvio che non siano isolati.

2) PERDITE DISTRIBUZIONE

Le lunghezze di calcolo vanno calcolate solo lungo il tratto di mandata o anche il ritorno?
dove si trova qualche chiarimento

Saluti
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: PERDITE DISTRIBUZIONE - tallone d'achille

Messaggio da SuperP »

gIà. se poi dovessi anche considewrare le perdite di distribuzione della rete aeraulica, se ci fosse, sarebbe un disastro totale.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: PERDITE DISTRIBUZIONE - tallone d'achille

Messaggio da arkanoid »

Cosa nota, ahinoi chi scrive le formule forse non le ha mai applicate
redigere redigere redigere
Rispondi