Pdc a propano

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Pdc a propano

Messaggio da ponca »

Ho sentito da un paio di rappresentanti che presto usciranno pompe di calore di alcuni marchi molto noti a propano.

Approfitto di questo forum frequentato da esperti del settore per chiedere cosa ne pensate.
È questo il futuro delle pdc?
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Pdc a propano

Messaggio da ingpignolo »

ponca ha scritto: gio lug 22, 2021 22:20 Ho sentito da un paio di rappresentanti che presto usciranno pompe di calore di alcuni marchi molto noti a propano.

Approfitto di questo forum frequentato da esperti del settore per chiedere cosa ne pensate.
È questo il futuro delle pdc?
Esistono già anche sul residenziale... non so se si può fare pubblicità altrimenti ti metterei il link :mrgreen:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Pdc a propano

Messaggio da NoNickName »

Sono pdc che dal punto di vista dell'utente sono esattamente uguali a quelle con HFC
Ovviamente richiedono delle cautele installative diverse, ad esempio non possono essere installate in interni o cavedi a meno di dichiarare la zona atex 1 o 2, oppure in copertura se il perimetro che le contiene può formare una vasca (ed esempio quattro muretti perimetrali, ecc.)
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Pdc a propano

Messaggio da ponca »

in termini di prestazioni però dovrebbero essere superiori ai gas R32/R410?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Pdc a propano

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: ven lug 23, 2021 12:25 in termini di prestazioni però dovrebbero essere superiori ai gas R32/R410?
Se fossero stati superiori, non vedo perché uscirsene adesso.
Perché non averli utilizzati da 30 anni a questa parte?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6200
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Pdc a propano

Messaggio da Ronin »

ponca ha scritto: gio lug 22, 2021 22:20 È questo il futuro delle pdc?
per quelle di piccola taglia probabilmente sì in quanto GWP=0
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Pdc a propano

Messaggio da Esa »

Sono anni che i frigoriferi domestici sono a R290.
Nel Nord Europa, da anni le grandi catene di distribuzione trasformano i vecchi impianti utilizzando R290.
Gli impianti nuovi sono quasi tutti a R290.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Pdc a propano

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: ven lug 23, 2021 16:15 Sono anni che i frigoriferi domestici sono a R290.
Nel Nord Europa, da anni le grandi catene di distribuzione trasformano i vecchi impianti utilizzando R290.
Gli impianti nuovi sono quasi tutti a R290.
Certo, ma si stava parlando di pdc per il domestico.
Per la verità i frigo sono per la maggiorparte a isobutano R600a, più che a propano
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”