Buon giorno, vi chiedo aiuto...!
Ho un dubbio sul dimensionamento di una piccola rete idrosanitaria.
Vorrei dimensionare una piccola rete di ACS col metodo del carico unitario lineare J.
Facendo riferimento ai quaderni Caleffi, ho impostato seguenti valori:
Pressione disponibile acquedotto = 35 mca
Dislivello punto di erogazione sfavorito (doccia) = 2 mca
Pressione minima richiesta al punto di erogazione sfavorito (doccia) = 5 mca
Perdita di carico contatore = 8 mca
Perdita di carico Filtro di sicurezza = 2 mca
Perdita di carico dosatore prodotto filmante = 4 mca
Perdita di carico bollitore Rotex HYC 544/32/0 (serpentino per produzione istantanea ACS con portata 30 l/min)= 8 mca
Perdita di carico miscelatore termostatico = 4 mca
Il carico lineare totale risultante è:
J=(35-2-5-8-2-4-8-4)*0.7=1.4 mca
Il carico lineare totale unitario considerando che il punto di erogazione sfavorito è a 150 metri dal contatore risulta:
Ju=1.4*1000/150=9 mmca/m
Il mio dubbio è che questo valore mi sembra assolutamente troppo troppo basso, in quanto per valori di Ju<25 mmca/m sarebbe necessario un gruppo di pompaggio.
Nel mio caso ho solo un piccolo fabbricato al pano terra con un impianto termico davvero semplice....
Dove sbaglio...?
Grazie.
Dubbio rete idrosanitaria
Moderatore: Edilclima
Re: Dubbio rete idrosanitaria
Forse hai moltiplicato per 10 alcuni valori di perdita di carico reale?Perdita di carico contatore = 8 mca
Perdita di carico Filtro di sicurezza = 2 mca
Perdita di carico dosatore prodotto filmante = 4 mca
Perdita di carico bollitore Rotex HYC 544/32/0 (serpentino per produzione istantanea ACS con portata 30 l/min)= 8 mca
Perdita di carico miscelatore termostatico = 4 mca