Trasmittanza falda su sottotetto non riscaldato in ristrutt. di 2° livello

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zappa
Messaggi: 179
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Trasmittanza falda su sottotetto non riscaldato in ristrutt. di 2° livello

Messaggio da zappa »

Salve,
se ho una ristrutturazione importante di 2° livello e devo contestualmente anche rifare la copertura (su sottotetto non riscaldato), questq ai fini del DM 26.06.2015 deve rispettare lo 0,8 per la U?
Nella guida ANIT questa verifica è riportata solo per le nuove e le 1° livello, il che mi fa sospettare che nel caso da me prospettato posso realizzare un nuovo tetto in legno non isolato.

Corretto?
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Trasmittanza falda su sottotetto non riscaldato in ristrutt. di 2° livello

Messaggio da ponca »

si, la guida anit non sbaglia
boba74
Messaggi: 3982
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanza falda su sottotetto non riscaldato in ristrutt. di 2° livello

Messaggio da boba74 »

Per il 2 livello non devi necessariamente rispettare 0,8 (a meno che non metti al 110% la falda, e in tal caso va rispettata la trasmittanza allegato E anche se non riscaldata).