Materiali tubazioni

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Materiali tubazioni

Messaggio da shinobi9 »

Buonasera, per un edificio multipiano con riscaldamento a p.d.c. e pannelli radianti pensavo di usare le seguenti tubazioni..ma ho dei dubbi in merito alla facilità di giunzione tra un materiale e l'altro:

[CENTRALE TERMICA]
-Mandata, Ritorno, Acs,Afs, Ricircolo in Multistrato

[MONTANTI]
- Mandata e ritorno riscaldamento/raffrescamento-> Acciaio Nero (o Inox?)
- Acqua calda sanitaria-> Acciaio Inox ( la zincatura si rovinerebbe)
- Acqua fredda sanitaria-> Acciaio Zincato
- Ricircolo-> Acciaio Inox

[DA MONTANTI A COLLETTORI]
- Riscaldamento/raffrescamento-> Multistrato
- Acs e Afs-> Polipropilene
- Ricircolo-> Multistrato

Che ne pensate?
Grazie mille.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da SuperP »

shinobi9 ha scritto: gio apr 29, 2021 15:52 Che ne pensate?
I raccordi del multistrato, grandi spessori, costano tanto.
Se hai raffrescamento, occhio all'acciaio nero (condensa)
ACS e AFS + ricircolo PexC-Al-PexC
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da shinobi9 »

SuperP ha scritto: gio apr 29, 2021 16:09 ACS e AFS + ricircolo PexC-Al-PexC
Grazie, il multistrato PEXC-AL-PEXC dici da montanti a collettori al posto del polipropilene?

Comunque si, anche raffrescamento, quindi al posto dell'acciaio nero posso usare inox o multistrato?
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da Ronin »

noi non useremmo mai metalli sull'ACS (e se poi ci va trattamento chimico?), nè materiali diversi su calda/fredda/ricircolo (così li devono realizzare in più passate invece che una sola), nè multistrato sul riscaldamento (temperature di esercizio ai limiti e costi elevati sui raccordi).
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da shinobi9 »

Ronin ha scritto: gio apr 29, 2021 16:23 noi non useremmo mai metalli sull'ACS (e se poi ci va trattamento chimico?), nè materiali diversi su calda/fredda/ricircolo (così li devono realizzare in più passate invece che una sola), nè multistrato sul riscaldamento (temperature di esercizio ai limiti e costi elevati sui raccordi).
Quindi? più che altro mi interessa per i montanti..alcuni fanno pure quelli in Multistrato come tutto il resto.
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da Ronin »

le scelte possibili sono molteplici. noi facciamo la rete sanitaria in PP-R addittivato con fibra di vetro (il multistrato/PE è incompatibile con il biossido, il trattamento chimico antilegionella standard) e i grossi diametri in acciaio zincato (oppure alternativamente tutto inox a pressare: l'importante è non mischiare inox e zincato, le ruggini del secondo distruggono il rivestimento protettivo del primo), il riscaldamento/raffrescamento in acciaio nero (salvo i pannelli radianti).
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da shinobi9 »

Perfetto capito grazie mille!
se seguissi la strada:
-sanitario inox
-riscaldamento/raffrescamento in acciaio nero
e poi volessi fare tutti i tubi della centrale termica in multistrato sarebbe fattibile? e stessa cosa per le reti che dai montanti vanno ai singoli appartamenti? le giunzioni sono fattibili con costi non esagerati?
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da simcat »

Ronin ha scritto: gio apr 29, 2021 17:21 (il multistrato/PE è incompatibile con il biossido, il trattamento chimico antilegionella standard).
Nella pratica, in alcune situazione ormai datate, almeno per adesso non ho riscontrato problemi.
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da simcat »

shinobi9 ha scritto: gio apr 29, 2021 17:29
e poi volessi fare tutti i tubi della centrale termica in multistrato sarebbe fattibile? e stessa cosa per le reti che dai montanti vanno ai singoli appartamenti? le giunzioni sono fattibili con costi non esagerati?
In genere si usa fare il contrario... CT in acciao "nero" e distribuzioni in materiale plastico (ovviamente tutto da verificare in base ai diametri...)
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da Mimmo_510859D »

Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
shinobi9
Messaggi: 442
Iscritto il: gio lug 04, 2019 16:13

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da shinobi9 »

simcat ha scritto: gio apr 29, 2021 18:59 In genere si usa fare il contrario... CT in acciao "nero" e distribuzioni in materiale plastico (ovviamente tutto da verificare in base ai diametri...)
Ok però in teoria i montanti dovrebbero essere più rigidi no? Per questo pensavo montanti in acciaio e tubazioni in centrale termica in multistrato. È così tanto fuori luogo?
Perché fare tutto in acciaio mi pare esagerato. A questo punto meglio tutto in multistrato ma a quanto ne so per i montanti verticali non è il massimo..
Ronin
Messaggi: 6243
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da Ronin »

Mimmo_510859D ha scritto: gio apr 29, 2021 19:31 Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
dipende quanta roba distribuisci.
ad es. un bel collettore dei circuiti sanitari DN 250 realizzato in PP-R o in PEX risulterebbe piuttosto costosetto...
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Materiali tubazioni

Messaggio da arkanoid »

"multipiano" nel senso grattacielo o 6 unità? :D

Quella dei tubi è una scienza inesatta e ognuno ha delle preferenze. Se non hai esigenze di sanificare il sanitario (satelliti con scambiatore per U.Imm.) il multistrato va bene, se invece hai un impianto di dosaggio di biossido come dice ronin oppure valuta il CPVC. Valuta però il primario in quel caso, se sei sopra i 60°C ti sconsiglio il multistrato, meglio nero.
Anche per il riscaldamento, se hai tutto a bassa temperatura il multistrato va bene (meglio con anima in alluminio e non con la barriera ossigeno chimica), anche per le montanti a patto che stai in diametri ragionevolmente piccoli (non oltre i 2"). Per diametri maggiori montanti e centrale in nero, cura bene la coibentazione in modo che non marcisca.
Inox o fai tutto inox o al massimo inox più plastica, se hai qualsiasi cosa che può arrugginire lascia stare
redigere redigere redigere