Materiali tubazioni
Moderatore: Edilclima
Materiali tubazioni
Buonasera, per un edificio multipiano con riscaldamento a p.d.c. e pannelli radianti pensavo di usare le seguenti tubazioni..ma ho dei dubbi in merito alla facilità di giunzione tra un materiale e l'altro:
[CENTRALE TERMICA]
-Mandata, Ritorno, Acs,Afs, Ricircolo in Multistrato
[MONTANTI]
- Mandata e ritorno riscaldamento/raffrescamento-> Acciaio Nero (o Inox?)
- Acqua calda sanitaria-> Acciaio Inox ( la zincatura si rovinerebbe)
- Acqua fredda sanitaria-> Acciaio Zincato
- Ricircolo-> Acciaio Inox
[DA MONTANTI A COLLETTORI]
- Riscaldamento/raffrescamento-> Multistrato
- Acs e Afs-> Polipropilene
- Ricircolo-> Multistrato
Che ne pensate?
Grazie mille.
[CENTRALE TERMICA]
-Mandata, Ritorno, Acs,Afs, Ricircolo in Multistrato
[MONTANTI]
- Mandata e ritorno riscaldamento/raffrescamento-> Acciaio Nero (o Inox?)
- Acqua calda sanitaria-> Acciaio Inox ( la zincatura si rovinerebbe)
- Acqua fredda sanitaria-> Acciaio Zincato
- Ricircolo-> Acciaio Inox
[DA MONTANTI A COLLETTORI]
- Riscaldamento/raffrescamento-> Multistrato
- Acs e Afs-> Polipropilene
- Ricircolo-> Multistrato
Che ne pensate?
Grazie mille.
Re: Materiali tubazioni
I raccordi del multistrato, grandi spessori, costano tanto.
Se hai raffrescamento, occhio all'acciaio nero (condensa)
ACS e AFS + ricircolo PexC-Al-PexC
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Materiali tubazioni
noi non useremmo mai metalli sull'ACS (e se poi ci va trattamento chimico?), nè materiali diversi su calda/fredda/ricircolo (così li devono realizzare in più passate invece che una sola), nè multistrato sul riscaldamento (temperature di esercizio ai limiti e costi elevati sui raccordi).
Re: Materiali tubazioni
Quindi? più che altro mi interessa per i montanti..alcuni fanno pure quelli in Multistrato come tutto il resto.Ronin ha scritto: ↑gio apr 29, 2021 16:23 noi non useremmo mai metalli sull'ACS (e se poi ci va trattamento chimico?), nè materiali diversi su calda/fredda/ricircolo (così li devono realizzare in più passate invece che una sola), nè multistrato sul riscaldamento (temperature di esercizio ai limiti e costi elevati sui raccordi).
Re: Materiali tubazioni
le scelte possibili sono molteplici. noi facciamo la rete sanitaria in PP-R addittivato con fibra di vetro (il multistrato/PE è incompatibile con il biossido, il trattamento chimico antilegionella standard) e i grossi diametri in acciaio zincato (oppure alternativamente tutto inox a pressare: l'importante è non mischiare inox e zincato, le ruggini del secondo distruggono il rivestimento protettivo del primo), il riscaldamento/raffrescamento in acciaio nero (salvo i pannelli radianti).
Re: Materiali tubazioni
Perfetto capito grazie mille!
se seguissi la strada:
-sanitario inox
-riscaldamento/raffrescamento in acciaio nero
e poi volessi fare tutti i tubi della centrale termica in multistrato sarebbe fattibile? e stessa cosa per le reti che dai montanti vanno ai singoli appartamenti? le giunzioni sono fattibili con costi non esagerati?
se seguissi la strada:
-sanitario inox
-riscaldamento/raffrescamento in acciaio nero
e poi volessi fare tutti i tubi della centrale termica in multistrato sarebbe fattibile? e stessa cosa per le reti che dai montanti vanno ai singoli appartamenti? le giunzioni sono fattibili con costi non esagerati?
Re: Materiali tubazioni
In genere si usa fare il contrario... CT in acciao "nero" e distribuzioni in materiale plastico (ovviamente tutto da verificare in base ai diametri...)
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Materiali tubazioni
Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
Re: Materiali tubazioni
Ok però in teoria i montanti dovrebbero essere più rigidi no? Per questo pensavo montanti in acciaio e tubazioni in centrale termica in multistrato. È così tanto fuori luogo?
Perché fare tutto in acciaio mi pare esagerato. A questo punto meglio tutto in multistrato ma a quanto ne so per i montanti verticali non è il massimo..
Re: Materiali tubazioni
dipende quanta roba distribuisci.Mimmo_510859D ha scritto: ↑gio apr 29, 2021 19:31 Scusate, e senza polemica... giusto per capire come è l'andazzo dalle altre parti dello stivale. Ma usate ancora l'acciaio zincato per la distribuzione sanitaria (calda o fredda che sia)?
ad es. un bel collettore dei circuiti sanitari DN 250 realizzato in PP-R o in PEX risulterebbe piuttosto costosetto...
Re: Materiali tubazioni
"multipiano" nel senso grattacielo o 6 unità?
Quella dei tubi è una scienza inesatta e ognuno ha delle preferenze. Se non hai esigenze di sanificare il sanitario (satelliti con scambiatore per U.Imm.) il multistrato va bene, se invece hai un impianto di dosaggio di biossido come dice ronin oppure valuta il CPVC. Valuta però il primario in quel caso, se sei sopra i 60°C ti sconsiglio il multistrato, meglio nero.
Anche per il riscaldamento, se hai tutto a bassa temperatura il multistrato va bene (meglio con anima in alluminio e non con la barriera ossigeno chimica), anche per le montanti a patto che stai in diametri ragionevolmente piccoli (non oltre i 2"). Per diametri maggiori montanti e centrale in nero, cura bene la coibentazione in modo che non marcisca.
Inox o fai tutto inox o al massimo inox più plastica, se hai qualsiasi cosa che può arrugginire lascia stare
Quella dei tubi è una scienza inesatta e ognuno ha delle preferenze. Se non hai esigenze di sanificare il sanitario (satelliti con scambiatore per U.Imm.) il multistrato va bene, se invece hai un impianto di dosaggio di biossido come dice ronin oppure valuta il CPVC. Valuta però il primario in quel caso, se sei sopra i 60°C ti sconsiglio il multistrato, meglio nero.
Anche per il riscaldamento, se hai tutto a bassa temperatura il multistrato va bene (meglio con anima in alluminio e non con la barriera ossigeno chimica), anche per le montanti a patto che stai in diametri ragionevolmente piccoli (non oltre i 2"). Per diametri maggiori montanti e centrale in nero, cura bene la coibentazione in modo che non marcisca.
Inox o fai tutto inox o al massimo inox più plastica, se hai qualsiasi cosa che può arrugginire lascia stare
redigere redigere redigere