Stiamo progettando una centrale termica di 2 MW;
alimentiamo un collettore con 10 utenze termiche variegate;
è possibile mettere una serie di vasi espansione sul collettore di ritorno
oppure bisogna mettere un vaso per ogni circuito?
Ovviamente le caldaie hanno il loro dedicato sul circuito primario....
DENUNCIA INAIL - vasi di espansione - uno per ogni circuito?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL - vasi di espansione - uno per ogni circuito?
Buongiorno.
Raccolta R 2009 R.3.B:
"3.3 Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può
essere ripartito su più vasi dello stesso tipo.
Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
Sembrerebbe una scelta libera, non un obbligo, il prevedere un vaso per circuito.
Nella vecchia R 1982, nelle verifiche, era prescritta anche la verifica delle correlazione fra aumento della pressione e corrispondente aumento della temperatura.
Personalmente ritengo che la soluzione migliore sia sempre quella di mettere un vaso dimensionato in funzione della capacità del circuito singolarmente intercettabile, così da avere la proporzionalità tra l'espansione contenuta nei vasi dei circuiti che rimangono sotto alimentazione dei generatori.
Luca
Raccolta R 2009 R.3.B:
"3.3 Nell’ipotesi che l’impianto alimenti più circuiti, tutti o alcuni intercettabili, il volume di espansione può
essere ripartito su più vasi dello stesso tipo.
Il progettista dovrà dichiarare i contenuti dei circuiti intercettabili per la verifica dei singoli vasi."
Sembrerebbe una scelta libera, non un obbligo, il prevedere un vaso per circuito.
Nella vecchia R 1982, nelle verifiche, era prescritta anche la verifica delle correlazione fra aumento della pressione e corrispondente aumento della temperatura.
Personalmente ritengo che la soluzione migliore sia sempre quella di mettere un vaso dimensionato in funzione della capacità del circuito singolarmente intercettabile, così da avere la proporzionalità tra l'espansione contenuta nei vasi dei circuiti che rimangono sotto alimentazione dei generatori.
Luca
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DENUNCIA INAIL - vasi di espansione - uno per ogni circuito?
Confermo che non è obbligatorio il vaso per singolo circuito.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: DENUNCIA INAIL - vasi di espansione - uno per ogni circuito?
Grazie molte anche io la pensavo così....
-
- Messaggi: 2726
- Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09
Re: DENUNCIA INAIL - vasi di espansione - uno per ogni circuito?
occhio perché dipende dal funzionario che esamina la pratica.
A me è capitato di avere la pratica respinta perché non avevo messo un vaso su ciascun circuito intercettabile.
Avrei potuto fare ricorso ... ma inutile dire che in questi casi è meglio adeguarsi ....
A me è capitato di avere la pratica respinta perché non avevo messo un vaso su ciascun circuito intercettabile.
Avrei potuto fare ricorso ... ma inutile dire che in questi casi è meglio adeguarsi ....