se ti riferisci alla risposta che avevo postato io era una faq mise, la 2.23arkanoid ha scritto: ↑lun mag 17, 2021 12:57Io non vedo riferimenti specifici nella risposta, forse nella domanda. Enea dice che in sostanza se rifai la leca per gli impianti perchè devi rifare gli impianti non viene considerato un intervento che porta a coibentare. Però nella domanda si parla di sistemi di emissione, e per me in enea non hanno colto. Per me non c'è nessun dubbio che un impianto radiante con relativa coibentazione debba rispettare i requisiti del caso in tema di involucro.
personalmente la faq mi pare anche abbastanza chiara (parere personale)
nella domanda il riferimento a sottosistemi di emissione è riferito al caso in cui in partenza si abbia un impianto radiante
poi se diciamo che tra i mille punti di domanda del 110 è preferibile coibentare secondo il DM o che la coibentazione è sempre utile... ci mancherebbe, non dico certo il contrario
è una risposta che va applicata in contesti particolari in cui si rispetta la uni 1264 ma non ci sono le quote per prevedere un isolamento conforme al DM (prendiamo il caso di un solaio su pilotis).
La sostituzione delle tubazioni a pavimento (sottosistemi di emissione e/o distribuzione) di un impianto termico esistente comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanza delle strutture coinvolte?
Nel caso l’intervento comprenda di rifacimento del solo componente strutturale (strato) specificatamente funzionale all’impianto non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza della struttura