Scusate per ottenre il 65% è possibile, oltre ad avere il requisito di caldaia in classe A, installare valvole con testa temostatica azionata
elettronicamente tipo Caleffi tipo WiCAL 210 che fa cronotermostato? In altre parole tali teste se messe per tutto l'impinato, sono sufficienti per considerarli temoregolazione evoluta di classe V,VI oVII?
classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2439
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
Anchio non credo, tuttavia per accertarsene è necessario verificare se tutte le prescrizioni delle classi citate sono soddisfatte dalle caratteristiche descritte nel catalogo del produttore.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
Credo che ora non lo sappiano nemmeno loro
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
Il tempo ci farà acquisire maggiore dimestichezza, per ora si corregga il requisito: V, VI (non la VII) e VIII (VII è relativo a generatori non modulanti). Ci si deve concentrare sull'intervento che controlli la temperatura del fluido in uscita dal generatore (e questo, modulante).... sono sufficienti per considerarli temoregolazione evoluta di classe V,VI oVII?
Caleffi? Che vende in tutto il mondo compresa l'Europa? Lo sanno, lo sanno.Credo che ora non lo sappiano nemmeno loro
A catalogo 2017 la classe ecodesign migliore che hanno per i cronotermostati è IV.
I produttori di apparecchi termici hanno già a catalogo gli accessori adeguati (ovvio, sanno come controllare se stessi).
Alcuni produttori indipendenti di termoregolatori hanno a catalogo di chiarazioni di classe sufficienti.
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
Non intendo che non conoscano quelle classi
Intendo che servono i decreti modificati sulle detrazioni
Per capire se è cosa serve se ambiente per ambiente ecc ecc
Intendo che servono i decreti modificati sulle detrazioni
Per capire se è cosa serve se ambiente per ambiente ecc ecc
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
la classe non riguarda il terminale ma prevalentemente il generatore termico e la sua regolazione. Esiste un documento ripreso dalla direttiva che per ogni classe individua quale è la funzionalità richiesta. Generalmente con una regolazione climatica sul generatore termico con sonda esterna e un sensore ambiente che corregge la curva climatica in base alle condizioni interne si raggiunge la classe VI. La classificazione non riguarda i singoli terminali per cui la valvola termostatica non è considerata in questa classificazione.
Re: classe di termoregolazione V-VI-VII & valvole termostatiche
poi bisogna vedere se resta cmq la richiesta dell vt o analogo "su ogni corpo scaldante"Abser ha scritto: ↑mar gen 23, 2018 15:58 la classe non riguarda il terminale ma prevalentemente il generatore termico e la sua regolazione. Esiste un documento ripreso dalla direttiva che per ogni classe individua quale è la funzionalità richiesta. Generalmente con una regolazione climatica sul generatore termico con sonda esterna e un sensore ambiente che corregge la curva climatica in base alle condizioni interne si raggiunge la classe VI. La classificazione non riguarda i singoli terminali per cui la valvola termostatica non è considerata in questa classificazione.