buondì, un vostro parere in merito alla regolazione dei ventilconvettori:
se effettuo la regolazione con il solo termostato presente a bordo del ventilconvettore ed agisco solo sulla velocità del ventilatore (1-2-3) senza interrompere il flusso d'acqua, la regolazione risulta PROPORZIONALE ?
allo spegnersi della ventola quale può essere la percentuale di potenza per convezione che rilascia il ventilconvettore nell'ambiente (sempre senza interrompere il flusso d'acqua).
regolazione ventilconvettori
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 18
- Iscritto il: dom apr 24, 2016 09:01
- Contatta:
Re: regolazione ventilconvettori
Forse sarà banale ma puoi plottare, partendo dalle specifiche tecniche del ventilconvettore, la potenza erogata in funzione della portata. In questo modo ti rendi conto se i parametri sono direttamente proporzionali tra loro.