Impianto con una distridiribuzione una valle e due generatori
a monte (uno o l'altro alternativi non in serie)
I due generatori inferiori ai 35 kw ...tipo 32 caldaia a gas
e 32 kw caldaia a legna.Posti nella stessa stanza.
Premesso che vo ripsettare i requisti antincendio per la centrale termica...
Necessita di pratica ISPESL? Cioè le potenze si sommano o no ?,visto che
condividono il sitema di distribuzione...?
Impianto con due generatori
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto con due generatori
Certo
Il dubbio invece è proprio sul locale ct a livello di decreto vvf
È un caao limite non normato
Il dubbio invece è proprio sul locale ct a livello di decreto vvf
È un caao limite non normato
Re: Impianto con due generatori
Certo cosa? va fatta la pratica ex ISPESL?
Re: Impianto con due generatori
sono 2 cose diverse cerca che ci sono un sacco di post
2 generatori sotto i 35 ciascuno stesso lacale ma impianti diversi si vvf no ispesl
2 generatori sotto i 35 ciascuno locali diversi ma stesso impianto no vvf si ispesl
poi puoi separare ( secondome solo con scambiatore) per tenere separati a ivello di ispesl
e poi con gas e biomassa ripeto è un caso limite a livello di vvf
2 generatori sotto i 35 ciascuno stesso lacale ma impianti diversi si vvf no ispesl
2 generatori sotto i 35 ciascuno locali diversi ma stesso impianto no vvf si ispesl
poi puoi separare ( secondome solo con scambiatore) per tenere separati a ivello di ispesl
e poi con gas e biomassa ripeto è un caso limite a livello di vvf