Distacco da acs centralizzato
Moderatore: Edilclima
Distacco da acs centralizzato
In un condominio è presente impianto centralizaato acqua calda e riscaldamento, se gli utenti vogliono rimanere con il riscaldamento centralizzato ed installare produttori acs autonomi per ogni unità abitativa oltre lo scarico oltre il colmo del tetto quale prescrizione ulteriore ci potrà essere?
Re: Distacco da acs centralizzato
Trattamento acqua e verifica percorso condominiale delle tubazioni gas metano oltre alla loro verifica come sezione e stato se si vuole provare a riutilizzare quelle esistenti per i fornelli di cucina.
Re: Distacco da acs centralizzato
grazie MAX, per quanto riguarda il Dlgs 311/06?
Re: Distacco da acs centralizzato
E qui nascono i problemi.
Innanzi tutto in che regione sei?
Potrebbe essere un problema e grosso dover far tornare i conti per il solare termico; in varie regioni non accettano più di dire si fanno tanti impianti autonomi per cui non tutti hanno il tetto e non sempre c'è l'esposizione per cui non faccio il solare termico... secondo me in effetti la ripartizione tra le varie unità abitative della produzione di ACS potrebbe non essere così facile da un punto di vista energetico.
Innanzi tutto in che regione sei?
Potrebbe essere un problema e grosso dover far tornare i conti per il solare termico; in varie regioni non accettano più di dire si fanno tanti impianti autonomi per cui non tutti hanno il tetto e non sempre c'è l'esposizione per cui non faccio il solare termico... secondo me in effetti la ripartizione tra le varie unità abitative della produzione di ACS potrebbe non essere così facile da un punto di vista energetico.
Re: Distacco da acs centralizzato
regione Umbria..poi mi allaccio eventualmente alla definizione di impianto termico dell'allegato A ad esempio se l'apparecchio per ogni unità abitativa fosse inferiore a 15 kW (....) non sarebbe impianto termico......
Re: Distacco da acs centralizzato
Bhe, è una scappatoia, dovresti però prima sentire che dicono in comune in merito a sta soluzione.
In effetti devi pensare che un impianto termico sopra i 15 kW c'è in quanto sei in condominio centralizzato... poi si ragiona, se si vuole ragionare.