Raffrescare a 18°c con un vrf
Secondo voi per garantire il raffrescamento estivo a 18°c si può utilizzare un vrf sovradimensionato un po' l'impianto o è preferibile un impianto idronico per arrivare a queste condizioni?
Sto facendo una valutazione per delle cappelle mortuarie. Avete esperienze?
Grazie
Sto facendo una valutazione per delle cappelle mortuarie. Avete esperienze?
Grazie
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Io ho sempre adottato impianti ad espansione diretta, come nei frigoriferi dei supermercati o stabilimenti di lavorazione (del pesce, ad esempio), che hanno ambienti a tutte le temperature (da -40°C per alcune celle a +10°C per i locali di lavorazione).
No vrv/vrf. Il sistema di regolazione, per quanto ne so, non è adatto.
Fai un impianto classico, con distribuzione di liquido e ritorno di gas e valvole di espansione elettroniche.
Regoli la velocità del ventilatore per la temperatura.
Come in qualsiasi cella frigorifera.
No vrv/vrf. Il sistema di regolazione, per quanto ne so, non è adatto.
Fai un impianto classico, con distribuzione di liquido e ritorno di gas e valvole di espansione elettroniche.
Regoli la velocità del ventilatore per la temperatura.
Come in qualsiasi cella frigorifera.
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Attenzione al gas usato...
Devi fare le verifiche circa la saturazione e dell'infiammabilità.
Per me meglio un impianto ad acqua.
Devi fare le verifiche circa la saturazione e dell'infiammabilità.
Per me meglio un impianto ad acqua.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Se la presenza del gas non è un problema, a mio avviso, i sistemi VRV/VRF si possono applicare settandoli come si fa negli ambienti CED.
Ecco una brochure della Daikin. Ovviamente vanno verificate le condizioni di temperatura con il loro ufficio tecnico.
Ecco una brochure della Daikin. Ovviamente vanno verificate le condizioni di temperatura con il loro ufficio tecnico.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Ecco, daikin raccomanda di non usare le loro macchine da climatizzazione civile per andare a 18°C. In alcuni casi non ci arrivano nemmeno come setpoint impostabile da pannello.
Si usano, ma sono un ripiego, soprattutto in inverno non è detto che funzionino. controlla bene i campi.
Si usano, ma sono un ripiego, soprattutto in inverno non è detto che funzionino. controlla bene i campi.
redigere redigere redigere
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
le morgue sono in depressioneNoNickName ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 11:59 Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
redigere redigere redigere
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Ma questa non lo è.arkanoid ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 12:28le morgue sono in depressioneNoNickName ha scritto: ↑lun gen 24, 2022 11:59 Espansione diretta all fresh air in sovrappressione, per evitare odori e batteri.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
mantenere 18°C con un vrv in effetti può essere un problema in estate, se consideriamo l'elevato ricambio d'aria richiesto
ma anche in inverno (c'è il rischio che in determinate condizioni serva raffrescare gli ambienti a 18°C e riscaldare gli altri ambienti).
Credo sia il caso di installare un sistemi ad espansione diretta dedicati (mono) esclusivamente a questi ambienti, come di solito si fa per i ced.
ma anche in inverno (c'è il rischio che in determinate condizioni serva raffrescare gli ambienti a 18°C e riscaldare gli altri ambienti).
Credo sia il caso di installare un sistemi ad espansione diretta dedicati (mono) esclusivamente a questi ambienti, come di solito si fa per i ced.
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
Per questo basta calcolare correttamente la potenza necessaria e mettere la giusta taglia.
comunque, ad esempio: se tu avessi un impianto generale da oltre 20 kW sarebbe la situazione ideale per un sistema a recupero calore
Re: Raffrescare a 18°c con un vrf
di solito il problema col vrv non è tanto che non ci arriva, ma che rispetto a un impianto dedicato, andando così in basso hai un eccesso di rimozione del calore latente rispetto al sensibile