Buonasera a tutti;
Non credo che il tema sia mai stato affrontato: nel caso di isolamento termico delle pareti disperdenti e presenza di doppi serramenti (1 su filo interno ed 1 su filo esterno della parete) come si effettua correttamente l'intervento di coibentazione esterna?
Il dubbio nasce perchè non so come considerare la spalletta non isolata sita tra infisso interno ed infisso esterno.
Può essere considerata una parte interna dell'u.i., di conseguenza non considerata un ponte termico?
Un saluto a tutti
Isolamento Pareti e spallette finestre
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Isolamento Pareti e spallette finestre
Secondo me l'infisso lo devi considerare in modo unitario, quindi avrai un PT perimetrale (ovviamente ne avrai anche uno alla soglia ed uno all'architrave ma non cambia il concetto), che dovrai calcolare nei modi previsti e che andrà poi a carico della parete.
Anche se non cambi l'infisso potrebbe essere comunque conveniente/necessario isolare la parte di spalletta tra i due telai.
Anche se non cambi l'infisso potrebbe essere comunque conveniente/necessario isolare la parte di spalletta tra i due telai.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Isolamento Pareti e spallette finestre
Buongiorno Terminus,
Ho approfondito l'argomento ma temo di non venirne a capo. Premetto che come software di calcolo utilizzo Edilclima.
L'infisso dovrebbe essere considerato come unitario (è a tutti gli effetti un doppio serramento), mentre per la tipologia di ponte termico ho il dubbio, perchè a logica dovrebbe essere considerato come parete esterna-serramento installato a filo esterno della parete, e quindi molto basso.
Cerco di definirlo senza ombra di dubbio poichè, essendo un intervento di Superbonus, temo che, se inteso come ponte termico di tipologia parete esterna-serramento interno, si crea il ponte termico (non migliorabile poichè la spalletta risulterebbe a tutti gli effetti una parte privata, addirittura inglobata nel serramento di proprietà del singolo condomino) con conseguente non rispetto dei valori di trasmittanza media.
Sto pensando anche di chiedere una consulenza al software di analisi degli elementi finiti che utilizzo (mold 5)
Ho approfondito l'argomento ma temo di non venirne a capo. Premetto che come software di calcolo utilizzo Edilclima.
L'infisso dovrebbe essere considerato come unitario (è a tutti gli effetti un doppio serramento), mentre per la tipologia di ponte termico ho il dubbio, perchè a logica dovrebbe essere considerato come parete esterna-serramento installato a filo esterno della parete, e quindi molto basso.
Cerco di definirlo senza ombra di dubbio poichè, essendo un intervento di Superbonus, temo che, se inteso come ponte termico di tipologia parete esterna-serramento interno, si crea il ponte termico (non migliorabile poichè la spalletta risulterebbe a tutti gli effetti una parte privata, addirittura inglobata nel serramento di proprietà del singolo condomino) con conseguente non rispetto dei valori di trasmittanza media.
Sto pensando anche di chiedere una consulenza al software di analisi degli elementi finiti che utilizzo (mold 5)
Re: Isolamento Pareti e spallette finestre
Occorre un calcolo del PT agli elementi finiti che tenga conto della presenza sia dell'infisso sul filo esterno che di quello interno. Non so se esista come casistica tra quelli pre-installati nel SW (ad es. Namirial ha recentemente inserito il modulo di calcolo dei PT agli elementi finiti, e anche se di defalut occorre scegliere il filo interno o esterno è comunque possibile modificare forme e condizioni al contorno in modo manuale, ottenendo il caso desiderato andandosi a disegnare i vari elementi e materiali (anche se un po' brigoso è fattibile), non so gli altri SW.
Re: Isolamento Pareti e spallette finestre
E ipotizzare di NON considerare il serramento esterno?
Che di solito, almeno dalle mie parti, è in alluminio con vetro scadente.
Questa situazione è sicuramente un pò peggiorativa rispetto alla realtà ma così riesci a modellare il calcolo del ponte termico (meglio se a elementi finiti...io ad esempio uso IRIS di ANIT).
Che di solito, almeno dalle mie parti, è in alluminio con vetro scadente.
Questa situazione è sicuramente un pò peggiorativa rispetto alla realtà ma così riesci a modellare il calcolo del ponte termico (meglio se a elementi finiti...io ad esempio uso IRIS di ANIT).
Re: Isolamento Pareti e spallette finestre
Io noto spesso dove vengono fatti cappotti esterni e contestuale sostituzione infissi, che l'infisso esterno in alluminio il più delle volte viene eliminato.... perchè esteticamente fa un po' schifo....Seamew ha scritto: ↑gio gen 20, 2022 08:03 E ipotizzare di NON considerare il serramento esterno?
Che di solito, almeno dalle mie parti, è in alluminio con vetro scadente.
Questa situazione è sicuramente un pò peggiorativa rispetto alla realtà ma così riesci a modellare il calcolo del ponte termico (meglio se a elementi finiti...io ad esempio uso IRIS di ANIT).