Cappotto su vani non riscaldati

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5681
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Cappotto su vani non riscaldati

Messaggio da ponca »

Inserite il cappotto del vano scala nel computo 110?
E il cappotto sul sottobalcone ed altri aggettivi vari?

Ovviamente so che va inserito solo il cappotto su vani riscaldati e che su vani freddi si può inserire solo nei limiti della correzione del PT.

Il dubbio è come valutare l'influenza del PT?
Ad esempio se il vano scala è largo 2,40 si può considerare il cappotto come necessario alla correzione del PT?

Se faccio una simulazione Fem come dovrei impostarla secondo voi?
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Cappotto su vani non riscaldati

Messaggio da Terminus »

Parti dal cappotto a filo e calcola lo psi. Poi allunga il cappotto finchè non vedi che l'effetto sullo psi diventa irrilevante.
Quanto irrilevante lo decidi tu, ma credo che una variazione sulla seconda cifra decimale sia già sufficiente.
Rispondi