calcolo trasmittanza infissi

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
LaBruna
Messaggi: 330
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da LaBruna »

Buongiorno,
so che già è stato affrontato l'argomento, ma in questo marasma non ho ben capito a che conclusioni siamo giunti.

E' possibile utilizzare per il calcolo della trasmittanza degli infissi il metodo del campione normalizzato ai sensi della UNi 10077-1 con le dovute estensioni, oppure occorre fare il calcolo infisso x infisso?

La FAQ Enea dell'ecobonus sembra ammettere il calcolo semplificato
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da giotisi »

Va fatto infisso per infisso, non c'è dubbio alcuno. (UNI EN 10077-1)
Per il rispetto dei limiti (e solo per quello), si può utilizzare il valore di trasmittanza del serramento campione della famiglia, perchè, PER OVVIE RAGIONI DI SCALA, serramenti troppo piccoli non potranno mai avere trasmittanze piccole a piacere. (UNI EN 14351-1 & FAQ MISE 3.8.2016)
LaBruna
Messaggi: 330
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da LaBruna »

scusa ma non riesco a capire bene, quindi nel modello inserisco le dimensioni effettive degli infissi, ma la trasmittanza inserisco quella del serramento campione?
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da giotisi »

Se stai facendo il calcolo delle dispersioni dell'edificio, la 10077.1 dice di usare la trasmittanza 'effettiva', non quella del campione.
LaBruna
Messaggi: 330
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da LaBruna »

Ok, ma poi ai fini delle verifiche del DM 26/06/2015 e del Superbonus posso usare la trasmittanza campione no?
giotisi
Messaggi: 4223
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da giotisi »

Ai soli fini del rispetto della trasmittanza limite, si.. come indicato da MISE nella sua Faq del 3.8.2016
LaBruna
Messaggi: 330
Iscritto il: mer ott 02, 2013 09:02

Re: calcolo trasmittanza infissi

Messaggio da LaBruna »

grazie mille