Buongiorno,
so che già è stato affrontato l'argomento, ma in questo marasma non ho ben capito a che conclusioni siamo giunti.
E' possibile utilizzare per il calcolo della trasmittanza degli infissi il metodo del campione normalizzato ai sensi della UNi 10077-1 con le dovute estensioni, oppure occorre fare il calcolo infisso x infisso?
La FAQ Enea dell'ecobonus sembra ammettere il calcolo semplificato
calcolo trasmittanza infissi
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo trasmittanza infissi
Va fatto infisso per infisso, non c'è dubbio alcuno. (UNI EN 10077-1)
Per il rispetto dei limiti (e solo per quello), si può utilizzare il valore di trasmittanza del serramento campione della famiglia, perchè, PER OVVIE RAGIONI DI SCALA, serramenti troppo piccoli non potranno mai avere trasmittanze piccole a piacere. (UNI EN 14351-1 & FAQ MISE 3.8.2016)
Per il rispetto dei limiti (e solo per quello), si può utilizzare il valore di trasmittanza del serramento campione della famiglia, perchè, PER OVVIE RAGIONI DI SCALA, serramenti troppo piccoli non potranno mai avere trasmittanze piccole a piacere. (UNI EN 14351-1 & FAQ MISE 3.8.2016)
Re: calcolo trasmittanza infissi
scusa ma non riesco a capire bene, quindi nel modello inserisco le dimensioni effettive degli infissi, ma la trasmittanza inserisco quella del serramento campione?
Re: calcolo trasmittanza infissi
Se stai facendo il calcolo delle dispersioni dell'edificio, la 10077.1 dice di usare la trasmittanza 'effettiva', non quella del campione.
Re: calcolo trasmittanza infissi
Ok, ma poi ai fini delle verifiche del DM 26/06/2015 e del Superbonus posso usare la trasmittanza campione no?
Re: calcolo trasmittanza infissi
Ai soli fini del rispetto della trasmittanza limite, si.. come indicato da MISE nella sua Faq del 3.8.2016
Re: calcolo trasmittanza infissi
grazie mille