Scusate..
1 edificio composto ora da 2 unità residenziali (non ci sono altre pertinenze accatastate)
L'edificio ha 1 caldaia a gpl che riscalda tutto e 1 chiller che raffresca tutti gli ambienti e l'acs è fatta anche da solare. Gli impainti sono unici e non contabilizzati
L'edificio è unica proprietà.
Faccio una pratica unica al 110 come edificio di unica proprietà composto da + u.i.
Vorrebbe isolare il tetto come si deve ed una parete con cappotto.
Se supero il 25% della sup. disperdente posso trainarmi il cambio della caldaia chiller e solare con una pompa di calore per risc+raff+acs? Se si i limiti sono 40000*2 per gli isolamenti e 20000/1.1*2 per gli impianti, corretto? Poi ho sempre fv + accumulo + colonnina
Se NON supero il 25% della sup. disperdente posso far trainare il cambio della caldaia chiller e solare con una pompa di calore per risc+raff+acs? Se si i limiti sono 40000/1.1*2 per gli isolamenti e 20000*2 per gli impianti, corretto? Poi ho sempre fv + accumulo + colonnina
1 edificio condominale stesso proprietario
Moderatore: Edilclima
1 edificio condominale stesso proprietario
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
Ma anche la sostituzione del generatore non è trainante? In pratica è come un centralizzato, essendo comune alle due unità, come l'isolamento dell'involucro. Dovrai mantenere unico generatore e realizzare contabilizzazione. Poi potrai intervenire anche sull'impianto interno alla singola unità con il limite di detrazione da ecobonus diviso per 1,1.SuperP ha scritto: ↑gio mar 04, 2021 18:33 Scusate..
1 edificio composto ora da 2 unità residenziali (non ci sono altre pertinenze accatastate)
L'edificio ha 1 caldaia a gpl che riscalda tutto e 1 chiller che raffresca tutti gli ambienti e l'acs è fatta anche da solare. Gli impainti sono unici e non contabilizzati
L'edificio è unica proprietà.
Faccio una pratica unica al 110 come edificio di unica proprietà composto da + u.i.
Vorrebbe isolare il tetto come si deve ed una parete con cappotto.
Se supero il 25% della sup. disperdente posso trainarmi il cambio della caldaia chiller e solare con una pompa di calore per risc+raff+acs? Se si i limiti sono 40000*2 per gli isolamenti e 20000/1.1*2 per gli impianti, corretto? Poi ho sempre fv + accumulo + colonnina
Se NON supero il 25% della sup. disperdente posso far trainare il cambio della caldaia chiller e solare con una pompa di calore per risc+raff+acs? Se si i limiti sono 40000/1.1*2 per gli isolamenti e 20000*2 per gli impianti, corretto? Poi ho sempre fv + accumulo + colonnina
In caso di trainati i limiti di spesa sono quelli da detrazione in ecobonus divisi per 1,1
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
Sia se superi che non superi il 25% il cambio di caldaia centralizzata è trainante.
Dando per scontato che più uuii in plurifamiliare monoproprietario vadano trattate come il condominio.
Dando per scontato che più uuii in plurifamiliare monoproprietario vadano trattate come il condominio.
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
concordo. Essendo un impianto centralizzato al servizio di 2 UI, allora l'impianto è per forza trainante (nel senso che non puoi metterlo come trainato a tua scelta, perchè sulla legge c'è scritto che un intervento trainante non può essere trainato).
Questo a prescindere che tu abbia già come trainante l'involucro.
Il massimale quindi diventa 40.000 € per l'impianto (20+20) e 80.000€ per l'involucro (se trainante pure lui)
Questo a prescindere che tu abbia già come trainante l'involucro.
Il massimale quindi diventa 40.000 € per l'impianto (20+20) e 80.000€ per l'involucro (se trainante pure lui)
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
40 k si ... rimane che prob le opere sull imp interno alle ui rimangono fuori non essendo parti comuni
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
Oddio, aspetta.
Devo quindi fare trainaNte l'impianto e trainato l'involucro? E' un edificio fatto tipo a villa a schiera, quindi con divisione verticale e non ho nulla in teoria comune tra le due u.i., nemmeno il tetto.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: 1 edificio condominale stesso proprietario
Non vedo perchè si debbano escludere gli interventi sull'impianto centralizzato, siano essi su parti comuni o private: si tratta sempre dell'impianto centralizzato, al limite nei condomini c'è il problema su come suddividere le spese sulle parti private, ma non che queste vadano escluse, e comunque il caso di unico proprietario non è un condominio perciò il problema non si pone perchè le spese sono tutte a carico dello stesso soggetto.