Buongiorno a tutti,
Ma voi come avete inteso il calcolo del 25% della superficie disperdente dell'intero edificio nei casi in cui un'unica centrale termica serva più scale (amministrate da amministratori diversi)?
Prendiamo il caso di un condominio a 3 scale (Via dei paperi 2, 4 e 6), con un'unica centrale termica dotata di scambiatore del teleriscaldamento.
La scala 6 vorrebbe accedere all'ecobonus, le scale 2 e 4 non gliene frega nulla. Non potendo accedere al comma 1b (sostituzione caldaia), virano sul cappotto come intervento trainante. Essendo libero sui tre lati e coibentando anche i solai orizzontali supero abbondantemente il 25% di superficie disperdente se considerassi solo la scala 6... il dubbio è: ma devo considerare la somma delle 3 scale per il calcolo della superficie disperdente? Perché la legge parla di "unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno", qui invece siamo in una situazione simile ma diversa.
Ma voi come avete inteso il calcolo del 25% della superficie disperdente dell'intero edificio nei casi in cui un'unica centrale termica serva più scale (amministrate da amministratori diversi)?
Prendiamo il caso di un condominio a 3 scale (Via dei paperi 2, 4 e 6), con un'unica centrale termica dotata di scambiatore del teleriscaldamento.
La scala 6 vorrebbe accedere all'ecobonus, le scale 2 e 4 non gliene frega nulla. Non potendo accedere al comma 1b (sostituzione caldaia), virano sul cappotto come intervento trainante. Essendo libero sui tre lati e coibentando anche i solai orizzontali supero abbondantemente il 25% di superficie disperdente se considerassi solo la scala 6... il dubbio è: ma devo considerare la somma delle 3 scale per il calcolo della superficie disperdente? Perché la legge parla di "unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno", qui invece siamo in una situazione simile ma diversa.
-
- Messaggi: 2704
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Nel tuo caso, penso che tutto porta a considerare l'edificio unico comprensivo delle 3 scale, anche la sottocentrale è unica. L'unica anomalia è che ci sono diversi amministratori, ma questo non può influire sulle regole Ecobonus. La frase che hai citato si riferisce solo a singola unità immobiliare, inoltre la scala non è funzionalmente indipendente perché ci sono impianti termici comuni. Insomma o tutto edificio o niente.
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Grazie Marco,marcoaroma ha scritto: ↑dom lug 26, 2020 14:47 Nel tuo caso, penso che tutto porta a considerare l'edificio unico comprensivo delle 3 scale, anche la sottocentrale è unica. L'unica anomalia è che ci sono diversi amministratori, ma questo non può influire sulle regole Ecobonus. La frase che hai citato si riferisce solo a singola unità immobiliare, inoltre la scala non è funzionalmente indipendente perché ci sono impianti termici comuni. Insomma o tutto edificio o niente.
Temevo fosse così infatti. Però è una situazione più comune di quanto si possa pensare.
-
- Messaggi: 2704
- Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Si è vincolati a rimanere col TLR?
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Beh il teleriscaldamento è molto "pompato" dal legislatore (vedi DM 26 giugno 2015). Considerando che il rendimento per lo scambiatore si assume pari a 1, diventa difficile giustificare da un punto di vista energetico (non economico) il passaggio da teleriscaldamento a metano (non è il condominio dove proverei a installare una pompa di calore...)
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Per me, visto che sono amministrate da diversi amministratori, se le 3 scale sono condomini "differenti" (es. Condominio Paperi scala 2, Condominio Paperi scala 4 e Condominio Paperi scala 6), il 25% va verificato in relazione al singolo condominio e non all'intero edificio.
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Però non credo che l'amministratore possa essere la discriminante tra chi è dentro e chi è fuori dal superbonus. Ci sono casi ad esempio dove c'è l'amministratore per ogni condominio e poi un unico amministratore per le spese di riscaldamento (tipico dei supercondomini).ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 10:14 Per me, visto che sono amministrate da diversi amministratori, se le 3 scale sono condomini "differenti" (es. Condominio Paperi scala 2, Condominio Paperi scala 4 e Condominio Paperi scala 6), il 25% va verificato in relazione al singolo condominio e non all'intero edificio.
Secondo la tua versione, basterebbe "detronizzare" un amministratore di condominio per dimezzare la superficie disperdente a cui far riferimento
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Non l'amministratore ma il Condominio, che è indicato dalla norma come il beneficiario della detrazione fiscale (ho parlato di amministratore perché davo per scontato che ad ogni amministratore corrisponda un condominio diverso).Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 11:47 Però non credo che l'amministratore possa essere la discriminante tra chi è dentro e chi è fuori dal superbonus. Ci sono casi ad esempio dove c'è l'amministratore per ogni condominio e poi un unico amministratore per le spese di riscaldamento (tipico dei supercondomini).
Secondo la tua versione, basterebbe "detronizzare" un amministratore di condominio per dimezzare la superficie disperdente a cui far riferimento
Che il Condominio sia parte di un "supercondominio centrale termica" a mio avviso è ininfluente, altrimenti subentra il problema opposto (un mini-teleriscaldamento come lo tratteresti? Verifichi la superficie di tutti gli edifici anche se distanti tra loro? E se adiacenti?...)
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Quindi se ho ben capito la tua interpretazione, per una situazione come quella dell'immagine che allego, la scala "arancione" che ho segnato nella foto (che ha il suo accesso verso strada e il suo amministratore) può accedere all'ecobonus calcolando il 25% della superficie disperdente solo sul suo "cubetto" e ignorando la superficie disperdente delle scale "verdi" con cui condivide la sottostazione di teleriscaldamento?ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:28 Non l'amministratore ma il Condominio, che è indicato dalla norma come il beneficiario della detrazione fiscale (ho parlato di amministratore perché davo per scontato che ad ogni amministratore corrisponda un condominio diverso).
Che il Condominio sia parte di un "supercondominio centrale termica" a mio avviso è ininfluente, altrimenti subentra il problema opposto (un mini-teleriscaldamento come lo tratteresti? Verifichi la superficie di tutti gli edifici anche se distanti tra loro? E se adiacenti?...)
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Per me si. Per me, ripeto. Leggo la normativa ed interpreto: è un intervento sulle parti comuni, rientrante tra quelli della L.77? SI. Chi è il beneficiario? Il Condominio.Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:44Quindi se ho ben capito la tua interpretazione, per una situazione come quella dell'immagine che allego, la scala "arancione" che ho segnato nella foto (che ha il suo accesso verso strada e il suo amministratore) può accedere all'ecobonus calcolando il 25% della superficie disperdente solo sul suo "cubetto" e ignorando la superficie disperdente delle scale "verdi" con cui condivide la sottostazione di teleriscaldamento?ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:28 Non l'amministratore ma il Condominio, che è indicato dalla norma come il beneficiario della detrazione fiscale (ho parlato di amministratore perché davo per scontato che ad ogni amministratore corrisponda un condominio diverso).
Che il Condominio sia parte di un "supercondominio centrale termica" a mio avviso è ininfluente, altrimenti subentra il problema opposto (un mini-teleriscaldamento come lo tratteresti? Verifichi la superficie di tutti gli edifici anche se distanti tra loro? E se adiacenti?...)
Il fatto che condivida una parete e l'impianto con l'edificio accanto, altro Condominio, lo ritengo poco influente
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Però questo aprirebbe le porte a possibili interventi "a macchia di leopardo" (una scala fa il cappotto, quella accanto nulla, quella dopo l'insufflaggio...)ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 14:10Per me si. Per me, ripeto. Leggo la normativa ed interpreto: è un intervento sulle parti comuni, rientrante tra quelli della L.77? SI. Chi è il beneficiario? Il Condominio.Lurensh ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:44Quindi se ho ben capito la tua interpretazione, per una situazione come quella dell'immagine che allego, la scala "arancione" che ho segnato nella foto (che ha il suo accesso verso strada e il suo amministratore) può accedere all'ecobonus calcolando il 25% della superficie disperdente solo sul suo "cubetto" e ignorando la superficie disperdente delle scale "verdi" con cui condivide la sottostazione di teleriscaldamento?ilverga ha scritto: ↑lun lug 27, 2020 12:28 Non l'amministratore ma il Condominio, che è indicato dalla norma come il beneficiario della detrazione fiscale (ho parlato di amministratore perché davo per scontato che ad ogni amministratore corrisponda un condominio diverso).
Che il Condominio sia parte di un "supercondominio centrale termica" a mio avviso è ininfluente, altrimenti subentra il problema opposto (un mini-teleriscaldamento come lo tratteresti? Verifichi la superficie di tutti gli edifici anche se distanti tra loro? E se adiacenti?...)
Il fatto che condivida una parete e l'impianto con l'edificio accanto, altro Condominio, lo ritengo poco influente
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Ma sono scale di un unico Condominio o sono Condomìni differenti? Perchè, nel secondo caso, non sarebbero interventi "a macchia di leopardo" ma interventi condominiali su parti comuni.
Altrimenti, a priori, qualsiasi condominio allacciato alla rete di teleriscaldamento non potrà mai accedere alla detrazione 110%
Non hai diritto alla tua opinione. Hai diritto alla tua opinione informata. Nessuno ha il diritto di essere ignorante
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Sono civici diversi di un edifici costruito in un'unico momento.
Quindi il fabbricato è uno solo, ma ogni scala è fisicamente indipendente dalle altre. Sono però tutte allacciate ad un'unica sottostazione di teleriscaldamento, posta al piano interrato di uno dei tre civici.
Quindi il fabbricato è uno solo, ma ogni scala è fisicamente indipendente dalle altre. Sono però tutte allacciate ad un'unica sottostazione di teleriscaldamento, posta al piano interrato di uno dei tre civici.
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Se invece del TLR ci fosse una CT unica per il supercondominio, cambierebbe qualcosa ?
Il supercondominio amministra come parti comuni anche le pareti perimetrali, il tetto ed i locali interrati ?
Il supercondominio amministra come parti comuni anche le pareti perimetrali, il tetto ed i locali interrati ?
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Se ci fosse una caldaia a metano anziché lo scambiatore del teleriscaldamento non cambierebbe nulla.
Ovviamente se si tratta di pulire la facciata ogni scala decide per la propria... però quello che mi chiedo è se possa trascinare questo ragionamento anche per il calcolo della superficie disperdente.
Perché se fosse come dite voi, allora in un altro caso che ho tra le mani: unico condominio, unico amministratore, ma "frazionato" su tre edifici separati ma tutti collegati ad un'unica caldaia, ogni "casetta potrebbe accedere separatamente all'ecobonus? (le unità dentro le "casette" non hanno ingressi autonomi verso l'esterno)
Ovviamente se si tratta di pulire la facciata ogni scala decide per la propria... però quello che mi chiedo è se possa trascinare questo ragionamento anche per il calcolo della superficie disperdente.
Perché se fosse come dite voi, allora in un altro caso che ho tra le mani: unico condominio, unico amministratore, ma "frazionato" su tre edifici separati ma tutti collegati ad un'unica caldaia, ogni "casetta potrebbe accedere separatamente all'ecobonus? (le unità dentro le "casette" non hanno ingressi autonomi verso l'esterno)
Re: Comma 1a - Sup. disperdente in condominio a più scale
Nel primo caso, potresti trovare delle risposte nel regolamento dei condomini e del supercondominio.