il limite del rumore prodotto da impianti a funzionamento continuo per edifici residenziali è:
LAeq<35 dB come risulta dalla tabella allegata al dpcm
oppure LAeq come risulta dal testo del dpcm?
ricordo che c'era questa contraddizione, vorrei sapere da voi se abbiamo un chiarimento definitivo
grazie
dpcm e rumore impianti
Moderatore: Edilclima
Re: dpcm e rumore impianti
Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “charimenti” che presentano opinioni discordanti.
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
Re: dpcm e rumore impianti
Ad oggi non mi risulta sia stato dato un chiarimento definitivo e rimangono i vari “chiarimenti” che presentano opinioni discordanti.
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
La cosa che si può capire però leggendo il decreto è che nel testo sono indicati i due limiti da non superare in forma generica (sono gli unici due limiti riportati per gli impianti) e poi tali limiti vengono declinati nelle varie categorie di immobili.
Quindi a rigor di logica il limite da rispettare è quello tabellare e tale indirizzo è quello ribadito anche dai maggiori esperti in numerosi convegni di acustica edilizia ormai da molto.
Se poi uno vuol essere ecumenico considera il limite con il principio del “in dubio pro reo”…
Re: dpcm e rumore impianti
ops...doppio invio scusate
Re: dpcm e rumore impianti
perfetto, grazie