Impianto GPL e locali a quote diverse

Normativa per gli impianti gas, Legge 46/90, Delibera AEEG 40/04, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Impianto GPL e locali a quote diverse

Messaggio da Terminus »

Un dubbio in merito all'installazione di una caldaia murale tipo C in un mezzanino.
Il mezzanino sarà aerato direttamente verso l'esterno con la classica apertura, ma lo stesso mezzanino comunica tramite scala con altro locale al piano terra.
Non mi sembra che la 7129-2 dica qualcosa a riguardo, parla solo dei locali interrati mentre il mio locale sottostante sarebbe al livello del terreno esterno.
Comunque il locale sottostante è necessario abbia l'apertura di aerazione ?
Io sarei propenso comunque a realizzarla, anche perchè nella stanza ci sarebbe un camino.
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Impianto GPL e locali a quote diverse

Messaggio da grifo68 »

se il locale in fondo a tutto è a piano pavimento in effetti non c'è alcuna prescrizione, e a pensarci bene se la caldaia fosse direttamente nel locale sotto non sarebbe prevista alcuna aerazione, quindi non serve neanche in questo caso, detto che tutto quel che si fa a favore della sicurezza non è mai un errore
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Impianto GPL e locali a quote diverse

Messaggio da Terminus »

Grazie della conferma.