Un dubbio in merito all'installazione di una caldaia murale tipo C in un mezzanino.
Il mezzanino sarà aerato direttamente verso l'esterno con la classica apertura, ma lo stesso mezzanino comunica tramite scala con altro locale al piano terra.
Non mi sembra che la 7129-2 dica qualcosa a riguardo, parla solo dei locali interrati mentre il mio locale sottostante sarebbe al livello del terreno esterno.
Comunque il locale sottostante è necessario abbia l'apertura di aerazione ?
Io sarei propenso comunque a realizzarla, anche perchè nella stanza ci sarebbe un camino.
Impianto GPL e locali a quote diverse
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto GPL e locali a quote diverse
se il locale in fondo a tutto è a piano pavimento in effetti non c'è alcuna prescrizione, e a pensarci bene se la caldaia fosse direttamente nel locale sotto non sarebbe prevista alcuna aerazione, quindi non serve neanche in questo caso, detto che tutto quel che si fa a favore della sicurezza non è mai un errore
Re: Impianto GPL e locali a quote diverse
Grazie della conferma.