perdonatemi ma sto per fare una domanda per la quale già mi vergogno...
su una tubazione di gas metano impianto utente in acciaio inox ondulato sono stati installati due giunti ad avvitare per collegare due tronchi di tubazioni, un installatore mi ha chiesto se sarebbe possibile per aumentare la sicurezza la posa su di esso di una guaina termoretraibile in poliolefina (quella che si usa per i collegamenti tra cavi elettrici interrati od in pozzetti dove potrebbe esserci acqua...) al fine di limitare od evitare eventuali perdite di gas da questi due giunti.
è una cosa fattibile? sembra utile?
Guaine termoretraibili su giunzione tubo gas
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 49
- Iscritto il: gio feb 14, 2019 11:41
Re: Guaine termoretraibili su giunzione tubo gas
immagino si stia parlando di tubazione PLT/CSST, le giunzioni non sono propriamente" avvitate ma "incastrate" con o-ring di tenuta a pressione, tieni conto che queste tubazioni hanno il rivestimento "di fabbrica" ed ogni modifica o aggiunta deve essere fatta con materiali espressamente dichiarati idonei dal fabbricante del sistema
-
- Messaggi: 49
- Iscritto il: gio feb 14, 2019 11:41
Re: Guaine termoretraibili su giunzione tubo gas
grazie allora gli dirò che non può