Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
C'è un limite massimo di pressione del gas per una centrale termica?
in caso è possibile avere il riferimento normativo?
grazie mille per la collaborazione
Pressione gas centrale termica
Moderatore: Edilclima
Re: Pressione gas centrale termica
sia il "nuovo" DM 08/11/2019 che il previgente DM 12/04/1996 prevedono una pressione massima di 0,5 bar
EDIT: stiamo ovviamente parlando di Pot > 35 kW
Re: Pressione gas centrale termica
scusami ma io non l'ho trovata, ho trovato solo il vincolo di pressione per installazioni tra -5 e -10 dal piano di riferimento
potresti indicarmi il punto?
confermo potenza maggiore di 35 kw, abbondantemente
Re: Pressione gas centrale termica
art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Pressione gas centrale termica
A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento.
Tom Bishop
Re: Pressione gas centrale termica
be' essendo l'ambito di applicazione significa che il decreto non si applica per pressioni superiori, poi per la parte esterna si può fare riferimento anche alla UNI 9860 ma se all'interno si superano gli 0,5 bar si esce sia dal DM (da entrambi) sia dalla UNI 11528Tom Bishop ha scritto: ↑gio set 17, 2020 15:56A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento.
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Pressione gas centrale termica
Sono d'accordo con te, però la questione è qual'è la legge che mi vieta di entrare negli edifici con pressione maggiore di 0.5bar? Sono sicuro che c'è, ma devo trovarla.grifo68 ha scritto: ↑gio set 17, 2020 16:52
be' essendo l'ambito di applicazione significa che il decreto non si applica per pressioni superiori, poi per la parte esterna si può fare riferimento anche alla UNI 9860 ma se all'interno si superano gli 0,5 bar si esce sia dal DM (da entrambi) sia dalla UNI 11528
Tom Bishop