Vorrei chiedere se la classica bombola fornelli può essere installata in cucina sotto il piano cottura , perché il tubo del gas che può avere una lunghezza massima di due metri non mi permette altre possibilità . grazie
Re: Installazione bombola
si, a patto che il locale abbia caratteristiche idonee per volume (non meno di 10 mc), che abbia pavimento al di sopra del piano di campagna ed abbia le dovute aperture di aerazione e ventilazione; la norma di riferimento è la UNI 7131:2014
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer set 04, 2019 12:22
Re: Installazione bombola
Tra il piano cottura e la bombola c'è una distanza minima? Grazie
Re: Installazione bombola
no, tant'è che ci sono degli utilizzatori (piani cottura, ma anche stufe catalitiche) che hanno il vano portabombola incorporato
-
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer set 04, 2019 12:22
Re: Installazione bombola
Grazie
Buona Giornata