Ciao a tutti, sto cercando informazioni ma non riesco a trovare nulla in merito, se non la distanza di 1.5 MT tra scaldino e contatore Gas/Luce.
Sapete dirmi se c'è una distanza minima tra Bombola GAS GPL (classiche da 15kg o poco piu) e lo Scaldino a GAS (mi pare un 24 litri)?
Dove trovo il rifferimento normativo?
Grazie
Distanza minima tra Bombola GAS e Scaldino a GAS
Moderatore: Edilclima
Re: Distanza minima tra Bombola GAS e Scaldino a GAS
la norma è la UNI 7131:2014, non sono previste distanze tra bombola e apparecchi utilizzatori (per "scaldino" intendi lo scaldabagno?)... se noti le stufe catalitiche e le cucine mobili hanno il vano portabombola incorporato. Se la bombola è installata all'interno dell'abitazione devi seguire quanto prescritto al punto 5.1.4 della norma citata
Re: Distanza minima tra Bombola GAS e Scaldino a GAS
Si intendevo lo scaldabagno. Grazie della risposta