Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Moderatore: Edilclima
Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Buongiorno a tutti,
sono titolare di due appartamenti distribuiti su due piani in un unico piccolo palazzo. Questi fanno parte della stessa unità abitativa.
Durante dei lavori di ristrutturazioni sono state aggiunte due caldaie da 24KW, una per piano. In ogni piano inoltre c'è una cucina per un totale di 33KW di potenza termica per piano.
In ogni piano ci sono sia termosifoni che acqua sanitaria da riscaldare ma di questi ultimi potrei anche fare a meno perché ho fatto installare le pompe di calore in aggiunta.
Ora dovrei richiedere l'installazione / allacciamento del contattore del gas ma vorrei ben capire quali opzioni ho a disposizione per avere il gas di città in entrambi gli appartamenti.
Ho letto che vi è un limite di 35 kw per unità abitativa e altri dicono che questo limite non si applica se gli appartamenti dell'unità abitativa sono posizionati su piani diversi.
Da altre fonti sembra di capire che in ogni caso servirà un progetto ulteriore o certificazione redatto da qualche altra persona abilitata o da altre fonti web sembrerebbe invece che basti fare l'allaciamento di due diversi contattori.
Qualcuno ha delle esperienze a riguardo? esiste qualche link su documenti ufficiali che posso consultare?
sono titolare di due appartamenti distribuiti su due piani in un unico piccolo palazzo. Questi fanno parte della stessa unità abitativa.
Durante dei lavori di ristrutturazioni sono state aggiunte due caldaie da 24KW, una per piano. In ogni piano inoltre c'è una cucina per un totale di 33KW di potenza termica per piano.
In ogni piano ci sono sia termosifoni che acqua sanitaria da riscaldare ma di questi ultimi potrei anche fare a meno perché ho fatto installare le pompe di calore in aggiunta.
Ora dovrei richiedere l'installazione / allacciamento del contattore del gas ma vorrei ben capire quali opzioni ho a disposizione per avere il gas di città in entrambi gli appartamenti.
Ho letto che vi è un limite di 35 kw per unità abitativa e altri dicono che questo limite non si applica se gli appartamenti dell'unità abitativa sono posizionati su piani diversi.
Da altre fonti sembra di capire che in ogni caso servirà un progetto ulteriore o certificazione redatto da qualche altra persona abilitata o da altre fonti web sembrerebbe invece che basti fare l'allaciamento di due diversi contattori.
Qualcuno ha delle esperienze a riguardo? esiste qualche link su documenti ufficiali che posso consultare?
- NoNickName
- Messaggi: 7885
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Cioè?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
teoricamente è un'unico appartamento diviso su due piani comunicanti solo tramite la scala interna della palazzina in cui si trovano
- NoNickName
- Messaggi: 7885
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Dato che per l'allaccio delle utenze devi comunicare i dati catastali che poi vengono comunicati all'anagrafe tributaria, e suppongo che tu non abbia fatto il frazionamento catastale delle due unità, puoi fare un solo allaccio con contatore di classe G6 (6 m3/h, circa 58kW).
Ovviamente l'impianto deve essere progettato da professionista abilitato e costruito con dichiarazione di conformità.
Ovviamente l'impianto deve essere progettato da professionista abilitato e costruito con dichiarazione di conformità.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Grazie mille per l'informazione. Una domanda: che cosa s'intende esattamente per "professionista abilitato e costruito con dichiarazione di conformità." ? serve un qualche tipo di abilitazione particolare oltre tot KW?
- NoNickName
- Messaggi: 7885
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
No. Devi far progettare l'impianto a chi ha titolo professionale per farlo, e colui che lo realizza deve rilasciare la dichiarazione di conformità.
La potenza è irrilevante.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Ti spiego, ho letto su alcuni siti questa informazione che riporto:
Le leggi cambiano e non so quanto questo sia aggiornato.
Leggendo bene si capisce che con due caldaie da 24 Kw rientrerei ma aggiungendo il piano cottura no.
fonte: http://www.gas.it/tutte-le-news/50-norm ... m-12041996Se la potenzialità termica complessiva NON supera i 50 Kw (DM 37/08) il progetto obbligatorio dell’impianto gas può essere redatto dal responsabile tecnico dell’azienda, se la potenzialità termica complessiva supera i 50 Kw il progetto obbligatorio dell’impianto deve essere redatto da un professionista iscritto all’Albo professionale.
Le leggi cambiano e non so quanto questo sia aggiornato.
Leggendo bene si capisce che con due caldaie da 24 Kw rientrerei ma aggiungendo il piano cottura no.
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
La norma fondamentale è il DM 22/01/2008 n.37.
L'impianto va sempre progettato.
L'impianto va sempre realizzato da una ditta abilitata che deve rilasciare la dichiarazione di conformità alal fine dei lavori.
Se la potenza dell'impianto è inferiore a 50kW, il progetto può essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Oltre i 50kW il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato (ingegnere, perito).
Per la potenza dell'impianto si devono sommare tutte le utenze servite: caldaia fuochi cucina, eventuale forno....
Se hai un'unica unità immobiliare in catasto, allora va bene unico contatore, altrimenti devi chiedere due punti di consegna.
L'impianto va sempre progettato.
L'impianto va sempre realizzato da una ditta abilitata che deve rilasciare la dichiarazione di conformità alal fine dei lavori.
Se la potenza dell'impianto è inferiore a 50kW, il progetto può essere redatto e firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
Oltre i 50kW il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato (ingegnere, perito).
Per la potenza dell'impianto si devono sommare tutte le utenze servite: caldaia fuochi cucina, eventuale forno....
Se hai un'unica unità immobiliare in catasto, allora va bene unico contatore, altrimenti devi chiedere due punti di consegna.
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
Chiarissimo e gentilissimo. Grazie mille
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
corretto quanto dice Terminus, aggiungo solo (visto che si parla di due caldaie) che l'impianto va progettato da un professionista anche nel caso in cui ci fosse una canna fumaria collettiva
Re: Limite Kw gas per due appartamenti ma stessa unità abitativa
grazie peri l chiarimento. Sono con "scarichi" separati, non sarebbe stato questo il caso