Salve volevo sapere per le caldaie condominiali quindi con pot. >35kW qual'è la norma di riferimento per la prova tenuta gas ?
Faccio questa domanda perchè su un verbale mi riportano la UNI 7129 su un altro la UNI 11528/2014
Grazie in anticipo
Prova tenuta gas
Moderatore: Edilclima
Re: Prova tenuta gas
leggi i campi di applicazione dlle due norme e trovi la risposta
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Prova tenuta gas
Non è il mio settore ma devo dare risposta a un cliente
Cmq essendo gli impianti condominiali >35kW escluderei entrambe le normative e applicherei la UNI11137
Corretto?
Cmq essendo gli impianti condominiali >35kW escluderei entrambe le normative e applicherei la UNI11137
Corretto?
Re: Prova tenuta gas
sia la 7129 che la 11528 sono norme di installazione, quindi se si parla di impianti nuovi o modificati si cita quella pertinente (nel tuo caso la 11528).
Se invece si parla di impianti in esercizio allora vale la 11137-2 che avrebbe come campo di applicazione gli impianti < 35 kW ma nella 11528 si specifica che può essere utilizzata (fino a 40mbar di pressione) anche per > 35 kW
Se invece si parla di impianti in esercizio allora vale la 11137-2 che avrebbe come campo di applicazione gli impianti < 35 kW ma nella 11528 si specifica che può essere utilizzata (fino a 40mbar di pressione) anche per > 35 kW
Re: Prova tenuta gas
anzi, la 11137 del 2019 ha come campo di applicazione gli impianti uso civile e non uso domestico e similare come quella del 2012 e quindi va bene anche per > 35 kW
Re: Prova tenuta gas
qui c'è un interessante articolo sulla 11137-2019
https://www.vaillant.it/downloads/profe ... 600088.pdf
https://www.vaillant.it/downloads/profe ... 600088.pdf
-
- Messaggi: 1319
- Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18
Re: Prova tenuta gas
Grazie 1000
Grifo
Grifo